账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14957|回复: 15

请问高手们,现在多层住宅太阳能的电源是如何引上去的啊

  [复制链接]
发表于 2010-12-20 14:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问高手们,现在多层住宅太阳能的电源是如何引上去的啊   (从配电箱单独出回路吧,,没有做过,谢谢大家)
发表于 2010-12-20 16:04:28 | 显示全部楼层
是。。。。。。
发表于 2010-12-20 17:05:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-20 18:40:09 | 显示全部楼层
我说两句:

1、如果是个人用户的,就用户自理。。。

2、如果是集中太阳能电热水器,就把配电箱安装在顶层避雨防水的地方。从配电箱出线供电。。。。

3、老诚如果可能的话,给个合适的改进方案,大家合计合计。。。。
     
发表于 2010-12-27 21:58:02 | 显示全部楼层
坚决让厂家带控制箱。
电缆送到他控制箱里,其余就不管了
     
发表于 2010-12-27 22:49:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:37:56 | 显示全部楼层
呵呵,,主要是多层的楼,不知配电回路是如何从户箱引到屋顶的呢??确实没有做过。是否要做个小井呢。(多层)走在水的井里可以吗??
     
发表于 2011-1-11 18:53:58 | 显示全部楼层
电气线路不走水井。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-12 15:43:10 | 显示全部楼层
冷版主,谢谢,您的工程是杂做的啊。。。{:biggrin:}
     
发表于 2011-1-12 21:57:04 | 显示全部楼层
我以前遇到过 多层在屋面设的一体式太阳能热水器,当时看到水暖的产品样本上说的是电加热是可选 并不是一定要加的,当时甲方并没有要求要电加热,只是水专业自己想做,但是我坚决不给他配,凭什么啊!
     
发表于 2011-1-12 22:01:36 | 显示全部楼层
看这样行不行,设一个专用回路给太阳能,通过楼梯间往上走,出屋面做好防水,户内配电箱可以考虑安装一个SPD 哈!
     
发表于 2011-1-14 20:22:59 | 显示全部楼层
我基本都给画上,画法是从配电箱单独引出一路到卫生间,接一个带开关的三插插座,配电箱中设置漏电保护断路器,在插座边上预留一个86型接线盒,然后预埋一根管子到屋顶,呵呵
     
发表于 2011-1-15 15:58:56 | 显示全部楼层
我们的做法:设一个专用回路(配RCD)给太阳能,通过楼梯间往上走,出屋面做好防水,户内配电箱安装SPD,屋面做避雷针保护
     
发表于 2011-1-15 18:53:32 | 显示全部楼层
赞同ced999 的做法。
屋面做避雷带保护太阳能集热板和金属水箱也行。
注意卫生间LEB局部等电位工作必须做到位,包括卫生间插座的PE线,电气设备金属外壳和室内金属管道、地面和墙面钢筋、金属钢板浴缸等等。
     
发表于 2011-1-17 23:51:44 | 显示全部楼层
冷版主,谢谢,您的工程是杂做的啊。。。
wangchunhai 发表于 2011-1-12 15:43




使坏是吧,要我出图给你看,然后你批一通。。。。

看看13楼的做法。。。。。靠谱。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则