账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5177|回复: 3

请教2010年2期发电机容量选择公式

[复制链接]
     
发表于 2010-12-22 10:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教2010年2期P45页,选择发电机的第三步,按启动电动机时母线容许电压降计算发电机容量的公式:

Sc3=Sst*Xd*(1/E-1)
其中,Sst为“电动机的最大启动视在容量”,Xd=0.25,E=0.2~0.25

我的问题:
1. 若将已知数据代入,这可表示为:
Sc3=(0.75~1)Sst
这个“电动机的最大启动视在容量”究竟是最大一台电机的启动视在容量,还是包括其它已接负荷?

2. 2010年2期P45页第二步,已经按电机启动容量来选择发电机容量,如果第二步满足了,从上面的公式Sc3=(0.75~1)Sst来看,是不是第三步就肯定能满足呢?

评分

参与人数 2贡献 +5 E币 +40 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 再表敬意
gdx8785 + 20 用功

查看全部评分

发表于 2010-12-22 10:59:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:28:51 | 显示全部楼层
这是两篇不同的文章
     
发表于 2010-12-22 11:39:57 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,老诚也有犯错的时候,还错得这么离谱。。。。。。。老诚,是不是不好意思躲起来了。。。。。。

发电机我不关注,不好意思评价。。。。。所以只有灌水和逗老诚玩的功夫了。。。。。

下周我去看看文章。。。。争取补上这节课。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则