账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8356|回复: 14

电缆沿墙面明敷,与木质顶棚要求多远?

[复制链接]
     
发表于 2010-12-23 22:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层小型厂房的值班室、生活间、仪表室等等,电缆沿墙面明敷,距离地面2.5米以上,不知道与木质顶棚要求多远?那个规范有说明?
     
发表于 2010-12-24 09:33:36 | 显示全部楼层
电缆沿墙面明敷————电缆没有这样的做法啊。

5. 6. 1 通过木质结构的桥梁、码头、栈道等公用构筑物,用于重要的木质建筑设施的非矿物绝缘电缆时,应敷设在不燃性的保护管或槽盒中。———— 《电力工程电缆设计规范》

8.7.5 电缆在室内敷设应符合下列规定:————《民规》

11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。————《建规》

你自己看着办了。。。。楼下有什么继续补充。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:22:15 | 显示全部楼层
第5.6.8条 无铠装的电缆在屋内明敷,当水平敷设时, 其至地面的距离不应小于2.5m;当垂直敷设时,其至地面的距离不应小于1.8m。当不能满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施;当明敷在配电室、电机室、设备层等专用房间内时,不受此限制。

低压配电设计规范。
     
发表于 2010-12-27 18:50:19 | 显示全部楼层
这个电缆敷设,怎么样都得要个支架或者吊索吧。。。。。不会是直接跟导线似的钉墙上吧。。。。。

你是不是问这个。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:47:22 | 显示全部楼层
有吊钩,就跟衣服挂勾似的,参见35kV及以下电缆敷设图集。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 叫你灌。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-27 21:52:54 | 显示全部楼层
哦,索吊安装,那你不是找到相应规范了。。。。。

再加上我找到的几条,你可以做了吧。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:01:40 | 显示全部楼层
不是吊索,就是个钩子安装在墙上,你看图集45页
     
发表于 2010-12-27 22:07:37 | 显示全部楼层
钩子安装在墙上,然后电缆直接放在钩子上,多个钩子排过去,支撑一根电缆,是不是。。。。。

连简易的支架都没有了。。。。。。要是木质吊顶,你还是参看我给你的几条规范吧。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:11:59 | 显示全部楼层
木质吊顶,参看你给的几条规范,找不到与电缆的距离要求。
     
发表于 2010-12-27 22:15:19 | 显示全部楼层
别找什么间距了,还是“敷设在不燃性的保护管或槽盒中”吧。。。。

冒这样的风险你认为值得也可以做,我找不到这个间距,你找到了告诉我一声,我也见识一下好了。。。。

哈哈哈哈。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:24:27 | 显示全部楼层
只要没违反规范,不算冒风险。
     
发表于 2010-12-27 22:25:38 | 显示全部楼层
顶一个,要不要带阻燃护套。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:28:30 | 显示全部楼层
不用带阻燃套吧,没有规范要求啊,也不是直接贴在吊顶上,只是和吊顶有一定距离而已
     
发表于 2010-12-27 22:36:04 | 显示全部楼层
嗯,那你自己把握了。。。。。。你是好样的。。。。

我说的三条规范没一条你认为有效的,对吧。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则