账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15700|回复: 21

疑问2010-Q7:关于TN-S系统,就地电控箱进线主开关选4P?!

[复制链接]
发表于 2010-12-27 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天很郁闷,一个项目,要求就地电控柜采用4P进线开关。
我不理解了!4P开关,意味着断N线。
我问主设:系统的接地方式是什么,回答是:TN-S系统!
我又问主设:系统有漏电保护吗?回答是:没有,电厂不需要这个!

没有漏电保护的TN-S系统,就地箱为什么要采用4P开关呢,电气规范里明确规定,这不是不允许的吗?
N线断线,又没有漏电保护,现场电控箱还有什么电气安全可言呢?

是我理解不对吗?请前辈们赐教!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-12-27 12:27:13 | 显示全部楼层
为了检修安全,用了4p何妨?
 楼主| 发表于 2010-12-27 12:30:25 | 显示全部楼层
为了进一步说明自己的担忧,我把自己的想法阐述一下:我的就地电控箱里面有很多的二次元器件,还有一些必要的单相电源设备,为了尽量三相平衡,单相电源必然取自三相不同的回路;用4P开关,一旦断N线,那我的所有二次回路元器件和单相用电设备,岂不是因为过电压全烧了?
     
发表于 2010-12-27 14:19:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-12-27 10:34 编辑


天啦。4p的开关是L,N同时断开,电都没了,这已经是末端箱了,还能烧什么设备呢?

关于断N的问题,注意看看王厚余老人家的一个文章。
     
发表于 2010-12-27 14:33:52 | 显示全部楼层
现场电控箱是临电还是非临电?
如果是临电,必须遵守以下规范:《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46—2005。
     
发表于 2010-12-27 15:02:55 | 显示全部楼层
4P开关,N线断了,其他相的不也断了吗?
     
发表于 2010-12-27 15:05:22 | 显示全部楼层
其实,断零的问题主要是针对TN-C系统。我在工厂经常碰到,那些检修的工人经常会尖叫“怎么零线带电?”
王老的这个文章也是针对此种情况。
“断零”的危害及其防范措施.rar (108.89 KB, 下载次数: 42)
     
发表于 2010-12-27 15:12:40 | 显示全部楼层
TN-S系统是否会遇到N线断线烧设备的情况?
偶尔有。
我在新疆碰到过,还写过一个小文章,《共用零线引发的问题浅谈》。这是进入设计院的第一个文章,写的不好,所以不公开了,只做局部引用。
     
发表于 2010-12-27 15:13:42 | 显示全部楼层
“多层住宅的地下室照明一般要求分户计量,但在具体做法上,各设计院并不统一:有的从各住户配电回路同时引下相线及零线去自家地下室;有的仅从各住户配电回路引下相线,零线从公用照明回路取,各户共用。”
     
发表于 2010-12-27 15:15:32 | 显示全部楼层
这种做法存在人身安全问题,看我的文章截图就明白。
1.jpg
     
发表于 2010-12-27 15:22:01 | 显示全部楼层
共用N线,当其断开时,每个灯电压不一样,有的发红光,有的很刺眼。这是我在新疆亲眼看到的情况。
2.jpg

并且在该工程中,设计人员将公用照明回路微断开关选为两极的,L线N线同时分断,更是加大了共用零线断线的可能性。由于施工已完,管线没有裕量,从各层住户同时引下L线N线的做法已不能实现。不过,笔者发现,该设计中各单元开关均为四极开关,于是笔者建议施工单位将共用零线从单元开关下桩头引出,可解除这一隐患。因为N线断开的同时,L线也断开了。当然,四极开关不应多用(详见王厚余先生的文章四极开关应慎用),不过,不在本论题之内,就不多说了。
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:31:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-12-27 16:40 编辑
天啦。4p的开关是L,N同时断开,电都没了,这已经是末端箱了,还能烧什么设备呢?

关于断N的问题,注 ...
东海龙王 发表于 2010-12-27 14:19



    龙王,就地电控箱是双电源进线。国外项目,人家要求就地箱双电源。
     
发表于 2010-12-27 16:33:44 | 显示全部楼层
我在的这个国家凡是双电源都是要求4p。
     
发表于 2010-12-27 16:34:59 | 显示全部楼层
在海外,开关电器用几极,基本上都是当地供电局规定,follow即可。
人家不听你那么多的道理。
     
发表于 2010-12-27 16:36:09 | 显示全部楼层
学习了{:49:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则