账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13972|回复: 23

完全相反的审图意见

  [复制链接]
     
发表于 2011-1-5 19:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天在别的论坛看到:审图时候,要求我将分配电箱总断路器换为隔离开关。
而我以前的审图意见是:要我把分配电箱的隔离开关改为断路器。
     
发表于 2011-1-5 19:20:19 | 显示全部楼层
以你收到的审图机构出具的文件为准。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:26:42 | 显示全部楼层
“图中进线开关图形符号为隔离开关不妥,进线开关应同时具有过载、短路及接地故障保护功能。可选用具有隔离功能断路器,应核实开关型号类别。GB50054-95第4.1.1条。”这是审图的给我提的意见
     
发表于 2011-1-5 19:30:22 | 显示全部楼层
如果你没有别的规范可以作为你行为的依据,估计你可以接受他的意见。。。

要是你找到相关规范,这里可以采用隔离电器,你就提出相应规范去答复他。。。。。

想必他不会为难你。。。。。你有相关规范做依据没有。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:34:05 | 显示全部楼层
我奇怪的是,为何会产生相反的意见。
     
发表于 2011-1-5 19:46:53 | 显示全部楼层
呵呵,前几天审图也给我提出控制箱内的进线开关负荷开关要改为断路器,理由同上,我没鸟他,配电级别都没搞明白就敢出审图意见单。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 尺短寸长与你站一块。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-5 19:48:32 | 显示全部楼层
wurenhecai 厉害,佩服。
     
发表于 2011-1-5 20:03:21 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    {:sweat:}惭愧呀
     
发表于 2011-1-5 20:05:48 | 显示全部楼层
干嘛“惭愧呀”?佩服有胆量的你。
发现审图有错,就是要敢于驳回错误的审图意见。
     
发表于 2011-1-5 20:15:15 | 显示全部楼层
惭愧在于对待审图意见,我是好改的就同意修改,不好改或者懒得改的就不同意修改。没啥敢于不敢于的,只是比较懒而已,呵呵,人家也是混饭吃,就算民规的那帮人一起做个工程,审图的一样会提意见,不提意见,人家怎么算钱呀

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-5 20:29:41 | 显示全部楼层
那我也实话实说:
若意见有道理,改图虽麻烦些,还是从善如流。
若意见没道理,甚至有危害,绝对不能从权。

不能以好改不好改或者懒得改作为依据来对待审图意见。
因为将来一旦出问题,主要责任还是由设计人员承担,千万小心。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 支持!

查看全部评分

     
发表于 2011-1-5 20:42:51 | 显示全部楼层
可能我做的工程都不是很重要的,在我见到的所有审图意见里,没有几条是很有水平非改不可的,如果不是给审图的面子,几乎都可以不改
     
发表于 2011-1-5 20:44:49 | 显示全部楼层
那就另当别论。呵呵!
     
发表于 2011-1-5 21:15:38 | 显示全部楼层
楼住所说的这个帖子我也参与了
我来把原图贴上来
以下是贴主的原话:审图时候,要求我将分配电箱总断路器换为隔离开关!!郁闷,我个人认为:隔离开关体积太大,分配电箱不宜使用。

而他却搬出一规范,低压配电不宜多于三级。

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
2011-1-4 21-08-42.jpg (19.36 KB)
2011-1-4 21:10


细细一数,这不是都5级了吗?纵使换为隔离开关,也有4级。。。
     
发表于 2011-1-5 21:16:38 | 显示全部楼层
本人回复(1):

就你画的这个简图而言:
低压柜配出开关和总配电箱进线总开是同一级
总配电箱配出开关和分配电箱进线总开是同一级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则