账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6508|回复: 6

单相220V电源供电采用RCD时,必须有PE线吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-1-12 09:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单相220V电源供电采用RCD时,必须有PE线吗?
发表于 2011-1-12 09:36:43 | 显示全部楼层
建议查看建筑电气2010第12期9页-12页。
发表于 2011-1-12 10:20:12 | 显示全部楼层
简单地讲,如果不配PE,如果接地故障,RCD不动作(设备外壳带电),你摸上去,你就充当的PE通路(假设你的接地良好),RCD虽然动作,但你肯定也就“为之一振”了。
     
发表于 2011-1-12 11:01:53 | 显示全部楼层
楼上说得很形象,TT接地系统
发表于 2011-1-12 11:45:10 | 显示全部楼层
当然,即使配了PE,它断了,或虚了,或是RCD质量出问题,您都得“为之一振”,除非你对地有良好绝缘。
发表于 2011-1-12 14:01:44 | 显示全部楼层
我真的“为之一振”,单相220V电源供电采用RCD时,必须有PE线吗?
如果是高考题,楼上一定失分了!
电气这么多的接地系统,说 必须 恐怕太武断了吧
肯定有不带PE的
发表于 2011-1-12 14:19:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-1-12 16:25 编辑

简单地讲,要不要PE,要看用电设备的情况,TN-S对与人来说是最安全的.
电器类型.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则