账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19418|回复: 20

断路器的分断能力是按极限分断能力还是运行分断能力来选择?

[复制链接]
     
发表于 2011-1-13 16:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工业与民用配电设计手册  584页
2..短路保护电气应满足的条件
短路保护电气应满足以下两个条件:
(1)分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流,·····
如果是断路器,这里的“分断能力”是极限分断能力还是运行分断能力?
发表于 2011-1-13 16:36:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-13 19:35:54 | 显示全部楼层
Icu
     
发表于 2011-1-13 19:42:46 | 显示全部楼层
顶楼上东海龙王意见。
能做到Ics符合则更佳。
     
 楼主| 发表于 2011-1-13 20:18:30 | 显示全部楼层
谢谢 楼上各位了 不过,老诚的帖子没找到  能不能给个链接
发表于 2011-1-13 22:25:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-13 22:25:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-14 01:56:33 | 显示全部楼层
随着制造技术的提高,各厂家额定运行分断能力指标大大提高,远远大线路的预期短路电流……

干式变压器出口处的短路电流9KA--60KA,变压器容量250KVA--2500KVA,看断路器样本,运行分断能力为65KA(长征MA40-2000),都大于短路电流。所以都满足Ics了吧?
     
发表于 2011-1-15 19:03:51 | 显示全部楼层
1、Ics=Icu,自然最好;
2、Ics<Icu,Icu满足防护电器安装处的预期短路电流就可以了,不算违规。
     
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:00:44 | 显示全部楼层
有Ics=Icu的断路器吗?
     
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:08:12 | 显示全部楼层
[img] TM截图未命名.png [/img]按这个,Ics<Icu
     
发表于 2011-1-17 22:10:28 | 显示全部楼层
按照极限分断能力来选择。。。。

《民规》对此有明确条文了。。。。
     
发表于 2011-1-17 22:10:58 | 显示全部楼层
     
发表于 2018-11-23 15:43:09 | 显示全部楼层
冷若冰 发表于 2011-1-17 22:10
按照极限分断能力来选择。。。。

《民规》对此有明确条文了。。。。

哪个条文?请老师明示下
     
发表于 2018-12-12 15:04:34 | 显示全部楼层
变压器出线总断路器按Ics,出线塑壳按Icu
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则