账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9455|回复: 9

请教:CB级ATSE用于消防负荷供电时,产品的选用问题?

[复制链接]
发表于 2011-1-17 17:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ 16-2008 :7.5.4 自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定:
1 。。。
2 。。。
3 。。。
4 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合。

请教:CB级ATSE用于消防负荷供电时,有什么产品能满足这个要求?
我手上的:施耐德“万高”,采用C65系列断路器,产品说明里均具有过载保护功能。
 楼主| 发表于 2011-1-17 17:41:42 | 显示全部楼层
补充一下:主要是用在应急照明双电源箱、消防排污水泵、防火卷帘双电源箱等小容量的消防负荷回路中。
容量一般都不超过5KW,多以1~3KW为多。
动力负荷还好处理,采用32A的PC级ATSE即可。
应急照明双电源箱,容量不到2KW,层数较多,准备采用单相供电,PC级的产品无单相产品,只好选择CB级产品。
发表于 2011-1-17 20:08:32 | 显示全部楼层
应急照明双电源箱,容量不到2KW,层数较多,准备采用单相供电,PC级的产品无单相产品

应急照明双电源箱三相进线,分支是单相给照明供电,这样可以用PC级了吧?

当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE……

厂家没这种产品?
     
发表于 2011-1-17 22:27:53 | 显示全部楼层
CB级ATSE有很多吧。。。。。

采用塑壳断路器做保护的不都可以是吗。。。。
发表于 2011-1-18 21:17:22 | 显示全部楼层
ATSE的主要功能是电源转换,过载和短路保护并不是ATSE必备功能,增加了这种可有可无的功能,反而会影响到了电源转换的基本功能,比如短路引起ATSE的断路器脱扣了,处理恢复很麻烦。


你说的小容量PC级ATSE的问题,其实很好解决,你在搜索引擎里搜一下:“接触器在应急照明配电箱里的应用”一文,你看后就明白该怎么作了
     
发表于 2011-1-18 21:20:53 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,lingyan 你就在这说道说道何妨。。。。
     
发表于 2011-1-20 09:56:32 | 显示全部楼层
{:handshake:}
发表于 2011-1-21 01:05:43 | 显示全部楼层
lingyan 是双电源转换里面的专家,有时间能给大家讲讲么:
1.什么时候用PC级(多用于消防么?),什么时候用CB级,现在又有了CC级(CC级是特指由接触器构成的TSE,由此可以认为CC级是PC级中的一个特例么?)。
2.PC级前面什么时候加保护(断路器等),什么时候不加保护
3.隔离功能的问题
发表于 2013-7-13 15:37:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-14 01:11:25 | 显示全部楼层
单相双电源切换开关国内有的,振兴民族电气工业,填补相关产品空白,解决用户需求.
http://www.szqdt.com/show_product.asp?id=452&title=
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则