账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11351|回复: 9

请问,高压电容器星形接线是怎么接的

[复制链接]
发表于 2011-1-22 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问 规范GB50227所谓的高压电容器单星型接线盒双星形接线都是怎么接的;为什么在中性点非直接系统中星形连接的电容器组的中性点亦不应接地?
谢谢各位的解答。
     
发表于 2011-1-22 19:19:41 | 显示全部楼层
论坛有位电容器高手,帮你喊喊

单博博。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:26:15 | 显示全部楼层
单博博 帮帮忙啊{:smile:}
     
发表于 2011-1-24 08:39:30 | 显示全部楼层
双星型接线:
双星型接线.jpg
     
发表于 2011-1-24 08:42:45 | 显示全部楼层
如果中性点非直接系统中星形连接的电容器组的中性点接地,那么当系统发生单相时,就会有较大故障电流通过电容器,有可能引起保护动作,失去了中性点非直接系统的优点。
发表于 2011-1-24 10:10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 单博博 于 2011-1-24 10:16 编辑

低压动态补偿-分相补偿-三相共补-单星接线A-双星接线B-单星接线保护A单星K开口三角电压保护-双星接线B 双星L中性线不平衡电流保护-高压AC-A单星接线C差压保护file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/329095578/QQ/WinTemp/RichOle/M4_HCC}_P1LYZPRQ2{BC)`U.jpg
未命名.jpg
P1030048.JPG

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-24 20:32:32 | 显示全部楼层
博博兄弟来了。。。。。
发表于 2011-2-14 19:08:38 | 显示全部楼层
[img][/img] P1030770.JPG
发表于 2011-2-14 19:14:49 | 显示全部楼层
未命名.jpg
     
发表于 2011-2-14 19:30:30 | 显示全部楼层
这些个是什么东西,博博,解释解释。。。。。。

每个图配个文。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则