账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6581|回复: 7

桑拿室

[复制链接]
     
发表于 2011-1-24 14:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
桑拿室内配电有什么具体要求

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-1-24 21:19:56 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,兄弟,是不是可以按照潮湿场所。。。。。。
发表于 2011-1-25 14:28:45 | 显示全部楼层
GB16895.14-2002 IEC 60364-7-703 装有桑拿浴加热其的场所

另外导线连接器应具有IP55能力

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-26 09:38:28 | 显示全部楼层
12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
1 安全防护应根据所在区域,采取相应的措施。区域的划分应符合本规范附录D的规定。
2 建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结应将0、1及2区内所有外界可导电部分与位于这些区内的外露可导电部分的保护导体连接起来。
3 在0区内,应采用标称电压不超过12V的安全特低电压供电,其安全电源应设于2区外的地方。
4 在使用安全特低电压的地方,应采取下列措施实现直接接触防护:
1)应采用防护等级至少为IP2X的遮栏或外护物;
2)应采用能耐受500V试验电压历时lmin的绝缘。
5 不得采取用阻挡物及置于伸臂范围以外的直接接触防护措施;也不得采用非导电场所及不接地的等电位联结的间接接触防护措施。
6 除安装在2区内的防溅型剃须插座外,各区内所选用的电气设备的防护等级应符合下列规定:
1)在0区内应至少为IPX7;
2)在l区内应至少为IPX5;
3)在2区内应至少为IPX4(在公共浴池内应为IPX5)。
7 在0、1及2区内宜选用加强绝缘的铜芯电线或电缆。
8 在0、1及2区内,非本区的配电线路不得通过;也不得在该区内装设接线盒。
9 开关和控制设备的装设应符合以下要求:
1)0、1及2区内,不应装设开关设备及线路附件;当在2区外安装插座时,其供电应符合下列条件:
——可由隔离变压器供电;
——可由安全特低电压供电;
——由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA。
2)开关和插座距预制淋浴间的门口不得小于0.6m。
10 当未采用安全特低电压供电及安全特低电压用电器具时,在0区内,应采用专用于浴盆的电器;在1区内,只可装设电热水器;在2区内,只可装设电热水器及Ⅱ类灯具。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
冷若冰 + 2 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-26 23:51:10 | 显示全部楼层
上面这个是游泳池的吧?桑拿分区也不一样
     
发表于 2011-1-26 23:55:06 | 显示全部楼层
1.jpg
     
发表于 2011-1-26 23:59:25 | 显示全部楼层
2.jpg
3.jpg
王老书里的章节,桑拿设计龙王应该很有经验,龙王有一篇桑拿场所设计的论文,
平时碰到的桑拿房,都是小型的,只是预留一下用电量
2.jpg
     
发表于 2011-1-27 19:21:23 | 显示全部楼层
楼上这些哪来的。。。。。说个出处。。。。。

让大家都可以学习学习。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则