账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5884|回复: 1

我个人关于“需要系数法”做负荷计算的理解

[复制链接]
发表于 2011-1-24 22:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,朋友,关于“需要系数法”我个人有点理解及疑问表述如下,恳请各位帮忙指正,小弟将不胜感激!
对某一短时工作制的单一用电设备进行供电设计时,作为设计参数的用电功率是应该选用额定功率还是如《工业与民用配电设计手册》Page 2所述的计及负荷持续率的设备功率?
“需要系数”这一概念如何理解?对单个设备的供电设计是否不需考虑这一“需要系数”?
     
发表于 2011-1-24 22:44:13 | 显示全部楼层
短时工作制———— 用手册中的计算方法,计及负荷持续率。。。

对单个设备的供电设计是否不需考虑这一“需要系数”?———— 单个设备的需要系数是1。。。。

1~3个都是1,3个以上把需要系数计算进去。。。。

“需要系数”这一概念如何理解?———— 手册上也有。。。。。

还不明白,找老诚给你说说。。。。。

讲课了。。。。。。老诚---)))))))))))))))))))))))))))
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则