账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10405|回复: 9

再议 断路器的过载保护 和 热继电器?

[复制链接]
发表于 2011-2-6 11:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器根据保护对象的不同,可分为:
1.配电保护型 2.电动机保护型 3.家用和类似用途保护型 4.剩余电流保护型

热磁式脱扣器:
一。家用和类似用途 1.13In  1小时不脱扣;        1.45In 1小时脱扣;        2.55In 1--60S或1--120S脱扣;
二。配电型         1.05In  1小时或2小时不脱扣; 1.30In 1小时或2小时脱扣;
三。电动机保护型   1.0In    1小时或2小时不脱扣; 1.2In 1小时或2小时脱扣;    1.5In 4min脱扣;       7.2In  4--10S脱扣;
脱扣器固定,不可调整。

智能脱扣器(电子式):
长延时Ir1=(0.4--1)In    1.05Ir1 2小时不脱扣;1.3Ir1 2小时脱扣;1.5Ir1 整定时间可调整;2.0Ir1 整定时间可调整;
脱扣器可以调整。

热过载继电器:
各相负载平衡时:1.05In   2小时不脱扣; 1.2In 2小时脱扣;    1.5In 2min或4min脱扣;   7.2In  2--10S或4--10S脱扣;

个人认为:
1.电动机保护型断路器的脱扣原理 和 热继电器 相同;
2.电动机保护型断路器 可以代替 热继电器;
3.家用和类似用途、配电型的, 不能代替 热继电器;
3.智能脱扣器(用在智能塑壳断路器和框架断路器上)可代替热继电器,但价位很高。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 这个好。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-7 11:40:37 | 显示全部楼层
先谢谢楼主辛苦,能在节假日期间整理出一份技术资料,供大家学习、讨论。
     
发表于 2011-2-7 17:19:53 | 显示全部楼层
过载保护上如果断路器有足够准确的整定值,也是可以代替的热继的
发表于 2011-2-7 17:49:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-7 19:59:38 | 显示全部楼层
ABB,SCHNEIDER都有各种配置方案,有的方案过载保护由断路器承担,取消了热继。
至于老诚说得情况,控制回路和显示回路可以在MCCB前面取电嘛。
发表于 2011-2-8 17:20:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-8 20:58:26 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,老诚,只说了结果,没有说原因。。。。。。

我顶老诚。。。。。

老诚酒醒了。。。。。过年也没喝些。。。。。

老诚,酒,今年喝的是什么。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-9 11:02:53 | 显示全部楼层
ABB的样本中有1种对电机的保护方式:电动机起动器 +接触器;这是不是跟浙江中凯的KBO 有点类似?

电动机起动器 完成对电机的过载和短路保护,与电动机保护型断路器有何区别?

这是旺点电气中的一个帖子:
关于手动马达启动器的疑惑
手动马达启动器特点:断路器与热过载继电器的功能紧凑一体化,目的是为了对电动机有过载保护和瞬时保护的能力
问题是:电动机型的MCCB ,对电动机也有过载保护和瞬时保护,手动马达启动器不是多余了吗?不解啊
http://www.wangd.com/forums/posts/list/1040593.page
 楼主| 发表于 2011-2-9 11:10:47 | 显示全部楼层
ABB MS系列手动电机启动器选型样本 ABB MS系列手动电机启动器选型样本.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 2) ABB MS系列手动电机启动器选型样本.part2.rar (786.82 KB, 下载次数: 0)
     
发表于 2011-2-9 11:34:10 | 显示全部楼层
电动机保护型断路器的脱扣原理 和 热继电器 相同 ———— 我不太同意这个观点。。。。。

二者的过载保护机理不同。。。。不知道我说得对不对。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则