账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25044|回复: 42

TN-S系统4极开关问题?

  [复制链接]
发表于 2011-2-14 08:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-14 08:26 编辑

撇开省钱不说
TN-S系统配电箱总开关为何要慎用4极断路器?
4极断路器分断N线会带来什么问题?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-2-14 10:26:15 | 显示全部楼层
详见王爷 《500问》第17章。
发表于 2011-2-14 10:32:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:11:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-14 14:20 编辑

现在遇到一个问题:
一个学校楼,楼层配电箱总开关用4极额定电流160A整定125A的断路器,
实测电流只有60A但N极总是过热烧毁。大家分析一下是什么原因?
负荷三相均衡,也应该不是谐波的问题。只有普通照明和空调负荷。
应该也不是王老的书上说的接触电阻的原因。

这个开关平时很少操作,仅仅安装的时候合过一回匝
然后使用的时候就烧毁了

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-14 14:32:37 | 显示全部楼层
N线电流60A?
如果三相平衡,又没有谐波问题,N线还有60A电流,估计你要获得诺贝尔奖了。

如果N线电流=0A?
你觉得N线没电流,可能被烧坏吗?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-14 16:55:18 | 显示全部楼层


可能的原因:
1)160A的4极断路器,如果设计无要求,则N极的额定电流一定小于L极.
2)学校大量使用电子镇流器,谐波的问题不可小视.
3)断路器有质量问题.
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:01:02 | 显示全部楼层
60A是线电流。
都是一些分散得照明,空调负荷。
N线不为0也不应有那么大。
没有谐波,考虑极端情况最大也就60A吧。
发表于 2011-2-14 17:05:42 | 显示全部楼层
内部触点质量问题!

换!
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:07:30 | 显示全部楼层
当时我设计的是一个4极隔离开关
不知道甲方3年前在哪里买的NSX断路器。
这个型号很生僻。断路器是施耐德的,我看了质量还可以不像是假的。
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:11:08 | 显示全部楼层
肯定是过热了,烧的痕迹很明显。
也许是4极的合闸确实有缺陷?
我其实不太认可王老的N极没有电弧烧蚀,接触不好的观点。
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:22:25 | 显示全部楼层
如果全部负荷是电子镇流器荧光灯,变频空调谐波含量到底会有多少?
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:27:49 | 显示全部楼层
现在好多设备没有详细样本比如VRV空调.
我前几天去一个商业区看到一个格力VRV空调室外机。上面的铭牌数据很有意思。
有个额定输入功率28KW,后面还有一个最大输入功率43KW。(都是电功率,不是制冷量)
配电的时候按哪个配开关导线呢?
空调专业提供负荷一般都是额定功率吧。万一极限运行跳闸怎么办?
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:29:46 | 显示全部楼层
4极断路器
分:
N断N不断

怎么讲?
N不断还叫4极吗?
发表于 2011-2-14 17:35:11 | 显示全部楼层
额定功率,是指空调正常运行时的功率,空调还有个“堵转功率”(带重负荷启动),43KW估计是指这个。
     
发表于 2011-2-14 17:47:32 | 显示全部楼层
如果全部负荷是电子镇流器荧光灯,变频空调谐波含量到底会有多少?
lin1977 发表于 2011-2-14 17:22



这个谐波不容忽视了。。。。。是不是可以测一下。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则