账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13722|回复: 19

关于导体的载流量的问题

  [复制链接]
发表于 2011-2-14 23:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近成都一个工程碰到一个图审问题:建筑物内导线穿管在墙内暗敷时的载流量数据,要求按《建筑电气常用数据》标准图集中表6.2“导线穿管敷设在隔热墙内”时的载流量,而我们原来设计均按非隔热墙内敷设的载流量选取,请教各位同行设计时是按何种情况选择导线载流量的。
     
发表于 2011-2-14 23:28:39 | 显示全部楼层
这个问题太严肃了。。。。。。应该按审图意见吧。。。。。

另一个是明敷导管内的数据。。。。。是不是你说的“非隔热墙内”。。。

是不是这个图集。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-14 23:35:42 | 显示全部楼层
是这个图集。查国家标准,敷设在砖石墙内(方式B1)的载流量,与另一个明敷导管内的数据相同。
     
发表于 2011-2-15 09:45:03 | 显示全部楼层
直接采用图集的数据也就完了。。。。。。这个数据不统一问题能有多大。。。。。。

问题多大,楼下是不是可以回答。。。。
     
发表于 2011-2-15 11:44:28 | 显示全部楼层
同意审图意见
选择线缆时按环境温度及散热情况比较差的情况考虑比较好.
发表于 2011-2-15 13:21:03 | 显示全部楼层
审图的 这也给你看出来了?真认真!!!

一般是按照35度选的吧? 高层电井,电缆敷设在桥架里,是按照下面哪一个选的?
1.敷设在明敷的导管内
2.敷设在空气中
     
发表于 2011-2-15 14:13:56 | 显示全部楼层
要求按《建筑电气常用数据》标准图集


明明有国标的布线系统载流量,非要按图集审查。。
发表于 2011-2-15 17:15:33 | 显示全部楼层
敷设在桥架里的要乘同时系数。结果跟在隔热墙35度的数据基本一样。
现在导线温度是按1米最不利点温度计算的,设计中导线电缆基本上都要穿段管,埋段墙。
所以基本都和隔热墙35度的数据差不多。
     
发表于 2011-2-15 17:16:50 | 显示全部楼层
那个方便不是。。。。。

明明有国标的布线系统载流量 ———— 你说规范后面的附录吗。。。。

电缆敷设在桥架里,———— 看电缆规范,按空气中,然后乘系数。。。。。
发表于 2011-2-15 18:08:42 | 显示全部楼层



    敷设在桥架里的要乘同时系数。结果跟在隔热墙35度的数据基本一样。

那电缆在桥架里面敷设,选载流量的时候就跟在隔热墙里一样了?那就是按照隔热墙选了
     
发表于 2011-2-15 18:32:08 | 显示全部楼层
晕。。。。乱了乱了。。。。。。

数据一样不等于是一回事吧。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-15 20:47:18 | 显示全部楼层
按照国标的布线系统载流量,导线穿管暗敷在砖石墙中与穿管明敷同属B1敷设方式,载流量与《建筑电气常用数据》表6.1一致,但审图要求按表6.2隔热墙中选择并判违反强条, 认为建筑内所有墙均为隔热墙,但我根据建筑内墙材料的导热系数确定非隔热墙而属砖石墙,故符合规范要求。
发表于 2011-2-15 22:21:28 | 显示全部楼层
高层电井内电缆做支架明敷设,载流量能否按敷设在自由空气中考虑?
发表于 2011-2-15 23:12:31 | 显示全部楼层
高层电井内电缆做支架明敷设,载流量能否按敷设在自由空气中考虑?
tbtr 发表于 2011-2-15 22:21



    电井内,都是梯级桥架,应该跟空气中一样吧?

在吊顶里,是封闭的桥架,是按照空气中选,然后取个系数?
发表于 2011-2-16 10:36:50 | 显示全部楼层
梯级桥架也要考虑电缆间距的矫正系数,
管井中空间较小实际施工敷设中基本都是无间距。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则