账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25515|回复: 38

关于双重电源

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-16 11:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在新的《供配电设计规范》2009要求一级负荷需要双重电源供电,我去年设计的一个项目,为一类高层商住楼,里面消防等负荷为一级负荷,我是一路10kv电源进线+柴油发电机   我们这边审查图纸的说:一路10kv电源进线+柴油发电机  不满足双重电源的要求,给我违反强规的意见。
  请问各位你们对双重电源怎么理解,我的那种供电方案就叫违规不?

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 积极发言。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-2-16 11:43:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-2-16 07:48 编辑

你的设计太满足了。
柴油发电机是很稳妥的第二电源。
目前,审图中心的人员不是竞争上岗,是资历和关系到位即可。
会慢慢改观。

点评

赞同  发表于 2014-12-2 11:46

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞同此观点。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-16 11:58:47 | 显示全部楼层
两路10kv电源进线,柴发只为一级负荷中特别重要负荷供电。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 当两个市电不是独立时。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-16 12:48:10 | 显示全部楼层
“审查图纸的说:一路10kv电源进线+柴油发电机  不满足双重电源的要求,给我违反强规的意见。”
以下是2005年版的《高规》给出的一级负荷供电示意,按审图的说法岂不是《高规》错了?
双重电源.jpg

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12

查看全部评分

     
发表于 2011-2-16 16:02:01 | 显示全部楼层
如果这个图纸是我审查的,我不会判违规。。。。。没有违规。。。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 有不违规的审图人员。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-16 17:13:02 | 显示全部楼层
我现在也遇见差不多的问题,一路电源,必须设发电机组。在内蒙。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-16 21:30:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-16 21:35 编辑

应急照明可能会因切换时间不满足要求需另加技术处理除外,审查图纸的说:“一路10kV电源进线+柴油发电机  不满足双重电源的要求,给我违反强规的意见。。。”那就请他说说理由,得以理服人不是?

“一路10kV电源进线+柴油发电机”(自启动)比满足双重电源的“两回路市电”的供电可靠性要高很多。
     
发表于 2011-2-16 22:02:08 | 显示全部楼层
尺短寸长: 有不违规的审图人员。。。。。。
非也.
是有明白的审图人员
如果是我遇到了楼主这样的审图意见(违反强规)
大约会很不客气地把我在4楼的图贴给他.且明确告诉他:请收回这条意见.
否则,直接找这审图单位的最高领导.该怎么说就怎么说.
     
发表于 2011-2-17 09:32:49 | 显示全部楼层
哎,大家别这么肯定了。。。。。

这个新《供规》对双重电源的定义,还真不知道是怎么回事。。。。。。

也有如审图提出的那样理解的。。。。。
发表于 2011-2-17 09:56:49 | 显示全部楼层
关键在于规范的两条强规:
...除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,...
...下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。

这两句话,把人弄晕了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 有理。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-17 11:03:40 | 显示全部楼层
我按照供配电系统设计规范 GB 50052-2009
4.0.1   第一、二条回复的!
发表于 2011-2-17 11:13:11 | 显示全部楼层
你的商住楼中,是否有一、二级非消防负荷?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 15:44:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2011-2-17 15:46 编辑



我想看看G斑怎么处理这个问题的。。。。

G斑教教我,被人这么提了,该怎么答复。。。。

哦,G斑的意思是按《高规》。。。。

可是《高规》早于《供规》,且二者均是强条。。。。。。能行吗。。。。。
     
发表于 2011-2-17 15:48:13 | 显示全部楼层
一路10kv电源进线+柴油发电机  不满足双重电源的要求,———— 有没有跟审图人员交流一下。。。。

“不满足双重电源的要求”是什么意思。。。。。
发表于 2011-2-17 16:05:22 | 显示全部楼层
如果此商住楼内,既有一、二级非消防负荷,又有消防负荷,
那么,按新版供规,就需要在满足双重电源的同时,还要配应急电源。

“一路10kv电源进线+柴油发电机 ”,就不满足供规要求了,

个人理解,仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则