账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12984|回复: 15

关于火灾警报器的一个问题

  [复制链接]
发表于 2011-2-17 17:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现行规范中关于火灾警报器方面的规定比较少
我想了解一下
各位在执行的时候是怎么考虑的
特别是比如地下车库这样的较大面积场所
间距是怎么考虑的
目前规范只有2点要求
1.在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB
2.宜在报警区域内均匀安装
对于第一点要求,执行起来比较有难度或者说比较费劲
个人认为如果新火规能在条文说明中给出一些不同类型场所的建议安装距离
像消防广播那样有具体的间距的上限要求就比较好执行了

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 不知道过去2年多,冯工对这个问题有新的看法 ...

查看全部评分

发表于 2011-2-17 17:37:08 | 显示全部楼层
一般场所,我设计的警报器是随手报配的,

噪声大的场所,具体情况具体分析。
发表于 2011-2-17 17:42:02 | 显示全部楼层
楼主如果能设法参与《高规》与《建规》的合并与修订工作,直接增加要求就好了!

我等就等着学习了
     
发表于 2011-2-17 21:04:59 | 显示全部楼层
这个不好把握,规范没有要求。。。。。。

每个防火分区都要做是肯定的。。。。。至于数量,没有要求。。。。。。

修编火规时有人提过这个问题,不知道怎么处理的。。。。。。
     
发表于 2011-2-17 22:04:29 | 显示全部楼层
1.在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB
这个如何计算?有谁说说?
发表于 2011-2-18 12:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 关东武夫 于 2011-2-18 12:44 编辑

楼下说得对,俺错了
发表于 2011-2-18 12:41:32 | 显示全部楼层
不会重叠吧。

2 在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置,并应采用分时播放控制:先鸣警报8—16s;间隔2—3s后播放应急广播20一40s;再间隔2—3s依次循环进行直至疏散结束。根据需要,可在疏散期间手动停止。
     
发表于 2011-2-18 13:57:46 | 显示全部楼层
我一般设在防火分区的出口附近,目的是指引疏散,便于快速疏散
     
发表于 2013-9-4 17:01:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-9-5 10:14 编辑



  关于第一点没有体会,我设计一般都没有做计算{:sweat:}   ,第二点,关于警报装置的均匀布置,这一条要求出自《火灾自动报警系统施工及验收规范》第3.8.3条吧,这一个我找了很多规范好像都没一个更清楚的说法。
  综合来讲,我自己在设计过程中的体会是在各安全出口设置声光报警类型的警报装置,在报警区域内部则是在各消火栓附近设置警铃类型的警报装置,另外一种布置方法是在手报附近设置(其中消火栓的布置间距规范要求是不大于30/50m,任何位置至最近手报间距不大于30m(是否可以了解为60m间距?)。看过的平面图纸好像大多也是这么设置的,不过在论坛看过一个帖子说这样警铃太多。冯工您怎么看!

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 用手报之间的间距:不行!

查看全部评分

     
发表于 2013-9-4 17:15:51 | 显示全部楼层
(其中消火栓的布置间距规范要求是不大于25m,手报间距不大于30m)daxia4000 发表于 2013-9-4 17:01


消火栓的布置间距规范要求是不大于25m?
手报间距不大于30m?
{:shocked:}

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 多谢指出信口开河之处!

查看全部评分

发表于 2013-9-5 09:33:51 | 显示全部楼层
规范是每个防火分区至少一个,地下室车库我正常是一个防火分区两个。审查师也没提。而我同事是只要有设手报的位置就设警报。
     
发表于 2013-9-5 09:42:18 | 显示全部楼层
消火栓的布置间距规范要求是不大于25m?
手报间距不大于30m?
尺短寸长 发表于 2013-9-4 17:15



    汗颜,多谢尺短前辈指出,我写的时候有些凭印象了。表述有误,态度还是不严谨。另已经做了修改,不知这样表述是否正确!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 大善!

查看全部评分

发表于 2013-9-5 09:58:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-9-5 10:24 编辑

手报、声光报警器的布置都是以本防火分区内疏散出口为基本点,辅助以保证器件作用范围基本覆盖防火分区。
由于建筑学专业对疏散出口的间距有规定,假定建筑图是合格的情况下:

1、手报除了在出口处安装外,一般还要根据疏散流线测算一下任一点到最近一个手报行走距离不超30m,并不是两手报间距离可以达到60m,也不是像火灾探测器那样画半径30m圆圈定个55m来确定。假定某矩形区域的柱距为6X6m,防火分区为横20跨竖3跨,水平走道居中,手报安装在走道下边缘柱上,距走道末端的距离不大于30-2*6=18m,两个手报间距不大于2*(30-2*6)=36m。非出口处的手报大抵就是这样布置的当然这是个最简单的例子。一般来说,直线布置的手报间距一般约在30~40m,直线布置火灾警报扬声器可按画圈法确定间距,一般约在35~45m

2、声光报警器与手报不同,
手报是输入I 型,被动式的,需要人去按下才能动作,必与疏散流线相关
声光报警器是输出O型,主动发声光信号作用于人的接收器官,基本与疏散流线无关,但与阻断性物体、结构关系较大,譬如常(密)闭门或多道门,实体隔断、喇叭口什么的。若要保证声信号光信号同时被人体接收,在不规则的区域内可能也要布置不少,尤其光信号太容易被阻断,个人做设计时一般倾向于只考虑公共部位的声信号,不考虑均匀布置(尤其在设有火灾警报扬声器时)。规则区域基本只做出口,不规则区域很多时候只做出口也满足,除非声信号被阻断区域内无安全出口或者两个疏散口布置的很近等。
3、火灾警报扬声器
声信号O型,均匀布置,布置位置与疏散流线有关,可参照探测器画半径25m园圈确定间距,布置间距一般大于手报

手报布置时易被忽视的几个因素
a、多功能厅等
b、会议室、机房(面积较大或较长时)
..

火灾报警扬声器布置时容易被忽视的几个因素
a、套间(多道门)
b、多功能厅等
c、机房(面积较大或较长时)
..



手报60m或者扬声器50m的间距这一说法仅仅存在于实体墙构成的走道中。


评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 说的很详细,谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2013-9-5 10:05:36 | 显示全部楼层
回复 12# daxia4000

老诚大师若也如此态度,岂不大善?

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 后学末进,安能与诚版相比!

查看全部评分

     
发表于 2013-9-5 10:43:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-9-5 10:47 编辑
手报、声光报警器的布置都是以本防火分区内疏散出口为基本点,辅助以保证器件作用范围基本覆盖防火分区。
...
yu990921 发表于 2013-9-5 09:58



    十分感谢yu990921的热心回复,能看到您结合自己的实际设计经验做的讲解,并列举了例子,对我帮助很大。我尝试回复下对您的两点意见的体会:
1、手报的设置位置受疏散流线和任何区域到最近手报位置距离不大于30m两个因素的影响(第一个是因为在火灾发生时,人员在沿疏散通道疏散时可直接按下,第二个则依据规范),不能简单的按照烟感的设计方法进行布置(不过我对那个55m没理解,举得例子也没看明白,惭愧。);至于手报受疏散线流的影响,我是否可以理解为手报应靠近或就在疏散通道内
2、声光报警器和声报警器(警铃)两种警报装置的设置。您的意思是光信号容易遮断,设声光报警器意义不大,故在出入口附近设置声信号报警装置(警铃)即可,设计时没必要在防火区域内设置警铃,出入口设置声光报警器是吗?
   这是我按自己的经验对您俩个意见的看法,布置是否准确,还请指正
PS:回帖时,yu990921帖子又更新了扬声器和第三条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则