账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10979|回复: 14

铝合金电缆

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-19 16:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个甲方指定要用合金电缆,但合金电缆好像没有国标图籍下的载流量,是否可以应用。不知道大家有么有用过的。。。
     
发表于 2011-2-20 20:52:42 | 显示全部楼层
图集中好像见到过此电缆载流量,不过数值很大,建议按铝芯电缆选比较安全。
发表于 2011-2-20 20:56:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-20 20:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-20 21:03:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-20 21:06:05 | 显示全部楼层
包覆、焊接、挤拉。就成了铜包铝电缆。
载流时,6平方铜包铝相当于铜4平方
治学以诚 发表于 2011-2-20 21:03

呵呵,老诚,楼主说的是铝合金电缆,而非铜包铝电缆。
     
发表于 2011-2-20 21:11:42 | 显示全部楼层
秋石,老诚说的也是铝合金的一种,不知道是不是枫叶说的情况。。。。。

老诚,说说出处,让我好好学学。。。。。。

是不是某个厂家给你的资料。。。。。
发表于 2011-2-20 23:46:10 | 显示全部楼层
目前铝合金电缆基本只代表天津加铝一家,这家已经联合了标准院出了本图集,可以买来或者找他们业务员要来看看。他们也联系了上海电缆研究所,做出了一套电缆载流量数据,很久前我已经传到了资料区了,lz可以找来看看。他们的图集里也有此内容。注意这个图集是资料性图集,没有正式的图集的效力的。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:01:41 | 显示全部楼层
han版,的意思是不是还是不能用。最好是有效力的,或让甲方写个委托书呢?
     
发表于 2011-3-25 19:44:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-28 12:48 编辑

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第1款
电缆电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)        易燃易爆场所
2)        重要的公共建筑和居住建筑。
(3)        特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所。
4)        人员聚集较多的场所;
5)        重要的资料室、计算机房、重要的库房;
.........
不知规范编写时是否考虑过合金电缆
发表于 2011-3-25 20:05:42 | 显示全部楼层
我们的设计按铝芯核铝合金载流量
     
发表于 2011-3-26 08:03:02 | 显示全部楼层
我们的设计按铝芯核铝合金载流量
uuzhu 发表于 2011-3-25 20:05

正解。是酱紫的
发表于 2011-3-27 09:42:21 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
     
发表于 2011-3-28 13:08:59 | 显示全部楼层
可参考国家建筑标准设计图集 10CD106 <铝合金电缆敷设与安装>,里面载流量和压降都有。
     
发表于 2012-3-21 20:24:02 | 显示全部楼层
是他们自己的数据,不敢太信
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则