账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14088|回复: 26

常见的吊扇(圆周扇)及电铃等设备需要敷设PE保护接地线吗,请各位谈谈高见

  [复制链接]
发表于 2011-2-24 12:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,不知有无具体规范要求,大家在设计中是如何处理的?谢谢!
     
发表于 2011-2-24 13:55:11 | 显示全部楼层
肯定要设,具体规范一时也想不起来,不接的话,安全没有保障啊
     
发表于 2011-2-24 13:58:41 | 显示全部楼层
从防触电的原理上讲,应该有PE线,因为有金属外壳(类似2类灯具),可实际上没有设的,吊扇(圆周扇)及电铃也没有PE接线端子。
     
发表于 2011-2-24 19:39:45 | 显示全部楼层
照明灯具都设了(见民规要求),吊扇还不顺手设了么
     
发表于 2011-2-24 20:25:29 | 显示全部楼层
常见的吊扇(圆周扇)及电铃等设备一般均为Ⅰ类电气设备,应设PE线;

Ⅱ、Ⅲ类电气设备,另当别论。
     
发表于 2011-2-24 21:50:11 | 显示全部楼层
谁见过吊扇上有PE端子?
     
发表于 2011-2-24 22:05:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-24 22:51 编辑

1、在GB50034-2004出台前,当时绝大部分Ⅰ类照明灯具也无PE接线端子。

2、据说当年尼克松访华,我们就丢过一次脸:为尼克松打前站的护卫人员,提出尼克松下榻的宾馆床头灯没有接PE线,不满足安全要求。

我方技术人员连夜突击施工,费老劲才加上这根满足电气安全的PE线,在床头灯焊上接地端子连上。

要不然,尼克松没地方住,得学当年老毛在前苏联打地铺睡觉了。。。。。。
     
发表于 2011-2-25 09:57:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-2-25 22:28:27 | 显示全部楼层
1、在GB50034-2004出台前,当时绝大部分Ⅰ类照明灯具也无PE接线端子。

2、据说当年尼克松访华,我们就丢 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-24 22:05


为什么要费这么大的劲呢?
加一个变压器不就得了?
     
发表于 2011-2-26 19:09:49 | 显示全部楼层
为什么要费这么大的劲呢?
加一个变压器不就得了?
gdx8785 发表于 2011-2-25 22:28


估计那时还想不到gdx8785这招。。。。。。
     
发表于 2011-2-26 19:59:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-2-26 20:11 编辑
估计那时还想不到gdx8785这招。。。。。。
尺短寸长 发表于 2011-2-26 19:09



    这是1972年的事
如果那时还想不到这招
那么,与国际上的差距可见一斑

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 可见可见。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-26 20:02:25 | 显示全部楼层
现在与国际上的差距难道就。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 至少能想到了不是

查看全部评分

发表于 2011-2-26 21:56:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-2-26 21:57 编辑

出处记不清了,大概意思如下,
美国不分接地形式,都要设一根接地线,有的只是“已接地线”(Grounded Conductor)之概念
     
发表于 2011-2-26 22:02:27 | 显示全部楼层
出处记不清了,大概意思如下,
美国不分接地形式,都要设一根接地线,有的只是“已接地线”(Grounded Cond ...
gblgb 发表于 2011-2-26 21:56

这理由不怎么地呢
咱给出的是12V的供电电压,不会也是"都要设一根接地线"吧
发表于 2011-2-26 22:06:06 | 显示全部楼层
呵呵,那也说不定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则