账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10917|回复: 10

多层建筑耐火等级的确定

[复制链接]
发表于 2011-2-26 20:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑设计防火规范》GB50016—2006 5.1.1将多层建筑的耐火等级分为一、二、三、四级,但对那些多层建筑耐火等级为一级、那些为二级、那些为三级、那些为四级似没有做出明确的规定。那么,对于一幢实际建筑,如何来确定它的耐火等级哪?望各位能不吝赐教,谢谢!
     
发表于 2011-2-26 21:02:57 | 显示全部楼层
1)这不是电气专业确定的事
2)<<建规>>5.1.1已经说的够清楚的了
 楼主| 发表于 2011-2-26 21:04:21 | 显示全部楼层
但是在设计说明编制的时候是要求交代建筑的耐火等级的,这又怎么处理那?
     
发表于 2011-2-26 21:05:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-26 21:09:16 | 显示全部楼层
那仁兄的意思是不是说建筑的耐火等级与电气专业设计没有关系?
     
发表于 2011-2-26 21:45:20 | 显示全部楼层
那仁兄的意思是不是说建筑的耐火等级与电气专业设计没有关系?
sinochen 发表于 2011-2-26 21:09


呵呵
是不是我前面的回帖有什么问题了?
     
发表于 2011-2-26 23:08:03 | 显示全部楼层
那仁兄的意思是不是说建筑的耐火等级与电气专业设计没有关系?
sinochen 发表于 2011-2-26 21:09



这个建筑概论,对了解工程项目的概况是有一定意义的。。。。。。

耐火等级是对建筑物防火构件的一个要求,那你就看看,电器设施中,你要不要执行了。。。。

电气设计的相关条文对此没有明确要求如何,就作为一个参考依据来看这个耐火等级好了。。。。。

不知道我这么说,能不能接受了。。。。
发表于 2011-2-26 23:20:26 | 显示全部楼层
7楼是想听大家的感受么,把我的感受写出来,自勉。
哈,7楼所述,较前日之更具专业之特色,有针对范围、对比、有条文的引述,鄙人觉得这个跟贴还能接受,继续努力。那么多点好像也没啥意思,倒也是您的一种个性特色,哈哈。。。
不如您把个性签名书写为“。。。 。。。”或“。。。 。。。 。。。”

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 你灌水了。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-26 23:29:42 | 显示全部楼层
我那个性签名写了,你没去看看。。。。。。

我想问问大家对我帖子的看法,没想到你却对我的水滴有兴趣。。。。。。。

好了,到你说说这个耐火等级对电气专业的影响了。。。。。。有无影响您给句话。。。。。。
发表于 2011-2-27 14:55:16 | 显示全部楼层
抱歉,今天才刚看到,哈哈。
    关于耐火等级,鄙人未有独到见的。但是,从电气工程设计内容所涉及的,目前有耐火电缆,分为A类、B类,各自应达到并满足相应的耐火时间要求;另见耐火线槽等,其余仅考虑了阻燃、难燃的要求。
    从建筑自身来说,建筑构件(墙体、门、窗等)的耐火等级级别、可靠是否,在发生火情时,会间接关系到在竖井内设置的电气设备、电缆的可靠工作、运行与否的影响程度。
    从这两个角度综合看,未有建筑耐火等级直接关乎对电气设备、构件的要求;反而是电气设备的负荷级别、重要与否,直接提出对建筑构件(墙、门)的耐火等级级别的要求。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-27 19:44:01 | 显示全部楼层
从这两个角度综合看———— 很有角度的说。。。。。。

耐火等级是一个结果,而不是别的专业的前提。。。。。。很有见地。。。。。。

梳理了本末的关系。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则