《高压交流负荷开关、熔断器的选择与校验》一文中(第9页第d条)提到变压器容量达到1250kVA时,其实际转移电流达到1720A。而《工业与民用配电设计手册》第三版P218页例题所述“1250kVA变压器二次侧直接短路时一次侧的最大故障电流1805A”两者所述不符。
1805A由熔断器断开,剩下二相上转移电流仅为1805乘以根号3除以2,为1563A(手册上是通过查曲线表查出1600A)。
两者不符。
请专家予以释疑并给出结论 |