账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7086|回复: 7

[问题探讨] 为什么微断样本中时间-电流曲线都是2条,而不是3条、4条……?

[复制链接]
发表于 2011-3-6 11:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB10963.1-2005交流断路器家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分 中的表格如下: 2.jpg
厂家样本中的表格如下:
4.jpg

厂家按照国家规范,就在图中绘制了:1.13In时的热脱扣曲线、1.45时的热脱扣曲线、5In时的磁脱扣曲线和10In时的磁脱扣曲线(C型)。
这4个曲线同时绘制在1个图中,就得到了厂家样本中的2条曲线了(C型)。
不管是B型、C型、D型……,在厂家样本中对应的都是2条曲线。
如下图: 1.jpg

厂家按照规范,绘制这些曲线{1.13In时的热脱扣曲线、1.45时的热脱扣曲线、5In时的磁脱扣曲线和10In时的磁脱扣曲线(C型)}就满足要求了,就不需要在把所有的都绘制么?这些就可以满足要求了么?设计者、其他技术人员看这2条曲线就可以满足要求了么?
发表于 2011-3-6 14:14:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:01:33 | 显示全部楼层
厂家按照国家规范,就在图中绘制了:1.13In时的热脱扣曲线、1.45时的热脱扣曲线、5In时的磁脱扣曲线和10In时的磁脱扣曲线(C型)。
这4个曲线同时绘制在1个图中,就得到了厂家样本中的2条曲线了(C型)。

问题:
1. 如果厂家是这样绘制的话,1.2In,1.5In,1.7In,1.9In,2In,2.55In,3In,4In……(1.45In和5In之间),它们在图中应该是唯一的曲线,但厂家不可能都绘制在图中,那它们的曲线会出现在什么地方,是在这2条曲线之间还是之外,还是什么,从图中怎么看?

2.如果1.2In,1.5In,1.7In,1.9In,2In,2.55In,3In,4In……是在2条曲线之外或交叉或什么,我们怎么判断它的脱扣时间,是还要去问厂家,让厂家出1个对应的曲线么?

3.如果1.2In,1.5In,1.7In,1.9In,2In,2.55In,3In,4In……是在2条曲线之间,我们就可以大概判断它的脱扣时间,这样的话,2条曲线之间就是脱扣范围?
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:17:52 | 显示全部楼层
引用 ntsk 的回答:

以下推算,仅仅是理论上的推演,未必与实际情况相吻合,但是可用来说明,曲线带的成因。

以20A(<=32A)断路器为例:
根据GB10963的规定,2.55倍故障电流通过时
断路器应当在1s~60s之内动作

故障电流 Ie=2.55*20 = 51A

对于一个断路器,或者该断路器所保护的线路来说

I*I*t 应当是一个恒定的能量指标

能量范围限制在

51*51*1s  与51*51*60之间内。前者是下限,后者,是上限。

按照这个道理推算

当故障电流Ie=4In即80A时,断路器的动作时间范围应当是:
下限:(51*51*1s) /(80*80)=0.41s
上限::(51*51*60s) /(80*80)=24s

对于每一个故障电流值,标准不会规定,厂家也不会承诺一个精准的时间点,而是规定或者承诺一个范围。
2.55倍时:断路器在1S~60S内动作
4倍时:断路器在0.41S~24S内动作

这种故障电流与时间成反比的关系,绘制在坐标纸上,就是所谓的反时限特性。
横坐标上的故障电流值,对应至曲线上,不是一个时间点,而是一个事件范围带。
发表于 2011-3-7 12:15:18 | 显示全部楼层
引自楼上发言:对于一个断路器,或者该断路器所保护的线路来说
              I*I*t 应当是一个恒定的能量指标

    这个前提,对于断路器来说不一定正确。
    举一反证算法,In时,2h脱口器不动作,5In时按恒定的能量指标,电流增加 5倍,时间 t减小 25倍,也应不脱扣。可算出时间为 4.8mim,也即 288S,这是不可能的,估计没有一个厂家能生产出这种脱扣曲线的微断。(施耐德C65N型脱扣曲线过电流二条上下限曲线,起点为5In时,横轴为 2.5S;起点为10In时,横轴为 3S。)
    如果 5In时288S不脱口存在的话,100m高楼,其电梯速度为 2m/S,上升,中间不停,50S可到顶,远小于 288S;如果电梯额电流为 50A,根据反时限特性,那么断路器过负荷保护的额电流可远小于 50A。这是不可思议的。
     
发表于 2011-3-7 20:43:51 | 显示全部楼层
这个脱扣曲线,楼主问了好几个帖子了。。。。。。

建议找个厂家技术人员,你问个清楚,然后再来这里告诉我们。。。。。。。

就我知道的:

1、1.13In时的热脱扣曲线、1.45时的热脱扣曲线组成过负荷保护特性。。。。。

过负荷时断路器的动作就在这两条曲线之间反映。。。。。

跟(1.45In和5In之间)无关。。。。。。

2、5In时的磁脱扣曲线和10In时的磁脱扣曲线(C型)。

短路时断路器的动作就在这两条曲线之间反映。。。。。

多少倍额定值动作,是一条垂直的线,意味着到这个值就动作。。。。。。。瞬时动作。。。。。。时间就这么多。。。。

也不知道我说清楚没有。。。。。。说错的,楼下发修改通知。。。。。
发表于 2011-6-30 14:15:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-30 14:51:11 | 显示全部楼层
简单地说,合格的断路器(熔断器)只有2个状态,“断”和“通”,这两个点都有制造公差,如果画图表示,应是两条带,而不是线。而在常用的图表坐标系中,这个公差带是画不出来的,所有用线表示,用文字说明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则