账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18191|回复: 15

自带蓄电池的荧光灯有没有供电时间时间3小时的

  [复制链接]
发表于 2011-3-17 10:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自带蓄电池的荧光灯有没有供电时间时间3小时的
     
发表于 2011-3-17 10:31:16 | 显示全部楼层
我就当他有,既然规范有180min的神经要求
     
发表于 2011-3-17 10:33:32 | 显示全部楼层
多点蓄电池我想也不是什么难事{:lol:}
     
发表于 2011-3-17 13:29:42 | 显示全部楼层
只要有需求,一定能做到。
     
发表于 2011-3-17 13:45:16 | 显示全部楼层
厂家会按要求配。要多少有多少。
     
发表于 2011-3-17 16:21:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2011-3-17 16:22 编辑
我就当他有,既然规范有180min的神经要求


   这位大哥真幽默!!!!
发表于 2011-3-18 08:31:50 | 显示全部楼层
我们在工程中一般是30min
发表于 2011-3-18 08:44:50 | 显示全部楼层
有180min  一般都是 45min的,,,
发表于 2011-3-18 23:14:26 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产,地有多大产,编规范的就有多大胆。。。。。。。
     
发表于 2011-3-19 15:08:32 | 显示全部楼层
国外使用CBS,集中蓄电池组。类似中国的EPS。
至于单灯带蓄电池,嘿嘿,就不得而知了。
发表于 2011-3-19 16:08:58 | 显示全部楼层
灯内装蓄电池,连续供电3小时,不知到灯是不是还会亮。
发表于 2011-3-20 13:05:15 | 显示全部楼层
基本不会搞这么久的,没有电,你开3个小时的灯做什么?
发表于 2011-3-20 15:56:31 | 显示全部楼层
楼上说得有理,变电站蓄电池容量,有一条是1h事故放电容量。
     
发表于 2011-3-20 16:35:23 | 显示全部楼层
楼主问题是:自带蓄电池的荧光灯有没有供电时间时间3小时的?

回答:
GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》附录B(规范性附录)灯具分类d)中就有:
10min;
60min(1h);
120min(2h);
180min(3h)。

上述所指时间对自容式灯具(自带蓄电池的。。。。。。):应急模式最短持续时间。
     
发表于 2011-3-20 16:37:46 | 显示全部楼层
GB 7000.2-2008 (IEC 60598-2-22:2002,IDT)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则