08民规:
6. 1. 13
7)机房各工作房间的耐火等级与火灾危险性类别应符合表6.1.13-2的规定。
表6.1.13-2 机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别
这是审图的对柴油发电机房的意见:
问题:
1.发电机房和储油间都应该是火灾危险区域,为什么储油间大家都做成防爆的?是设计人员和审图的提高了等级?但规范并没说是防爆的?
2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X,有人说管线要明装?不能暗装么?
08民规:6.1.5 机房配电线缆选择及敷设应符合下列规定
4 控制线路、励磁线路和电力配线宜穿钢导管埋地敷设或采用电缆沿电缆沟敷设;
这指的不是暗装么? |
|