账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7435|回复: 8

请教尺短老师两个消防的问题

[复制链接]
发表于 2011-3-28 15:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题一  喷淋泵的的延时停泵 以GB图集01D303-3第49页为例 图中是有一个1小时停泵的表示。 但是上海的那本水灭火规范 DGJ08-94-2007 9.1.11第一款 消防泵启动后不能自动停泵。互相矛盾?那我想是不是这个一小时停泵是不是在上海的项目上是不允许的。这个一小时自动停泵的作用是什么呢?问了下水 水说他们的规范没有要求说让一小时停泵 只有有要求喷淋泵运行时间不低于1小时
问题二 消防稳压泵是否需要做多线控制 群里的朋友问了这个事。以前也一直没注意 没画过。不过火规、民规、GB图集都有这样的表述。但个人觉得 消防稳压泵是不是不必要设置多线控制?假设发生火灾 是不太可能靠稳压泵就能灭火的吧。那启动了加压泵 稳压泵也停了。那联动过去 好像也没啥用。。。
谢谢
     
发表于 2011-3-28 17:10:23 | 显示全部楼层
10D303-3已经没有一个1小时停泵环节
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:34:56 | 显示全部楼层
10D手上还没有 呵呵 那稳压泵 大家都用多线联动吗? 这玩意也不大 而且还有加压泵后备
     
发表于 2011-3-29 11:00:18 | 显示全部楼层
稳压泵不用手动控制,采用压力控制就可以,水泵信号送至消防控制室
     
发表于 2011-3-29 11:24:34 | 显示全部楼层
水专业按一个小时设计,多半1小时延时停泵与此有关
     
发表于 2011-3-29 19:55:52 | 显示全部楼层
谢谢chenshisheji 发表于 2011-3-28 15:46


尺短的个人意见:

问题一
上海DGJ08-94-2007/9.1.11第一款"消防泵启动后不能自动停泵" 较01D303-3第49页“运行1小时停泵”更为合理(见2#hbsjzsjy:10D303-2、3都升版了)。虽然01D303-3运行1小时自动停泵不违反GB50016和GB50045(喷淋泵运行时间不小于1h),但加延时继电器自动停泵属于多此一举且不合理。

问题二
稳压泵不需要多线控制也不需要总线控制(做了多线控制或总线控制,也无妨,规范、标准没作规定),稳压泵运行信号和故障信号(如一用一备稳压泵的过负荷故障信号采用“与门”信号送出)消防控制室。
     
发表于 2011-3-29 20:00:37 | 显示全部楼层
稳压泵不用手动控制,采用压力控制就可以,水泵信号送至消防控制室
shan 发表于 2011-3-29 11:00


尺短提醒:
“稳压泵不用手动控制”——容易使人产生误会。
实际上,稳压泵的控制:在调试时,必定有手动控制;调试完毕,通过控制开关打到自动位,受管网(管道)压力信号自动控制。
     
发表于 2011-3-30 09:45:12 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    严谨!
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:31:41 | 显示全部楼层
谢谢尺短老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则