账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5495|回复: 4

一些住宅设计中遇到的问题

[复制链接]
发表于 2011-3-29 12:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个12层的住宅,地下一层为车库,一层为单间库房,以上为住宅。本人新手没有做过这么大的。现在有以下问题
1.所有设备用房都在室外,地下一层无电缆井,一层有强弱电合用的。,电缆井净深715.宽为1200。一层中用不用设置隔离开关箱?(包括风机,电梯,单元照明配电线路)我见过一张图纸这样做的。如果这样做的话,再加上弱电设备的话。电缆井会容不下的吧,电缆井不能在大了,土建已定。
2.电缆截面积的问题,我要布置桥架,怕超了桥架的规定的容积。可我现在不知道电缆截的面积,查了很多资料,就是查不到。应该查哪本资料?风机,电梯和照明的线路可以用一个桥架,中间加金属隔敷设妈?
3.没做过消防,这个消防控制室也在室外,那么我是不是只要把控制和联动线路示意出去就行?在一层设个楼层的显示盘就可以,底下一层也这样吗?一层中的单间库房要设消防吗?甲方以后要用作单间车库和库房,门都向外开的。
     
发表于 2011-3-29 14:42:53 | 显示全部楼层
1.隔离开关设置在进线处,在地下室内设置
2.见建筑电气常用数据图集。正常与应急电源采用防火隔板分开敷设。
3.可以。单见库房是车库?要做消防
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:37:31 | 显示全部楼层
你好像只说了一些!其他的问题呐?到底要不要设隔离开关?为什么要设。电缆的直径是怎么算出来的。有表吗?12层的纯住宅加地下一层需要设消防吗?谢谢啊
发表于 2011-3-29 22:09:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-30 11:06:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 shan 于 2011-3-30 11:07 编辑

进线设隔离开关的问题见规范GB50054-95。电缆直径不是算出来的,我已经说了,去找建筑电气常用数据这本图集。是否设火灾报警见相关防火规范《高规》及汽车库防火规范要求,如果屋顶有消防风机需联动,住宅公共部分也要设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则