账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5829|回复: 0

单相电机的保护

[复制链接]
     
发表于 2011-3-30 17:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个160W的单相电机,其电流约为0.16/(0.22*0.75*0.75)=1.3A(功率因数和效率都按0.75考虑),如果启动倍数按5考虑,启动电流5*1.3=6.5A  
一般情况下:
(1)断路器选择: 因IN>额定电流   取IN=3A ;    因为是电机选D型脱扣曲线;其极数选2P
  查样本,其瞬间脱扣电流:>10IN=30   <=15IN=45   大于启动电流的(2—2.5)倍(即13-16.25A)
(2)其接触器和热继电器按电流调整范围1—1.6A选择
上是三相时的考虑
但这是单相,问一下大家一般单相时电机的过热过流 如何考虑? 是用断路器保护还是用热继保护?  单相电机的控制设备是用断路器兼做控制还是用接触器或其他
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则