账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17240|回复: 17

咨询,丁类厂房,暖通有排烟,电气设置火灾自动报警吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-1 16:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询,丁类厂房,暖通有排烟,面积超过5000,电气设置火灾自动报警吗?
如设置,是局部设置吗?
     
发表于 2011-4-1 18:39:20 | 显示全部楼层
需要设置!!!
     
发表于 2011-4-1 20:43:27 | 显示全部楼层
应该设置。
发表于 2011-4-1 21:36:50 | 显示全部楼层
要的...{:lol:}{:lol:}
发表于 2011-4-1 21:41:41 | 显示全部楼层
这个要的,,,,,,
     
 楼主| 发表于 2011-4-2 11:16:58 | 显示全部楼层
如设置,是局部设置吗?还是整个厂房都需要设置?如果设置的话是按火灾自动报警规范来做,
还是只要满足排烟功能设置。
     
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:16:33 | 显示全部楼层
没人碰到过吗,没人回答吗。
     
发表于 2011-4-3 10:33:39 | 显示全部楼层
有机械排烟设备,应当设置火灾报警系统。这样才能在火灾情况下自动启动机械排烟设备。
     
发表于 2011-4-3 10:46:44 | 显示全部楼层


设水喷淋系统为前提分析的话:

1、按GB50116-98规定(见3.1.1设计条款说明):二级保护对象的建筑高度不超过24m的。。。设水喷淋可不设置火灾探测器,可不上FAS;

2、利用水喷淋系统湿式报警阀压力开关动作信号与水流指示器动作信号以“或门”启动机械排烟风机;若有防火卷帘作为防火分区分隔用,则应以压力开关动作信号启动,至于两步动作(加延时继电器环节)还是一步动作,视防火卷帘是否处于疏散通道上而定。   

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
阿斯 + 8 辛苦

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:54:17 | 显示全部楼层
如设置,是局部设置吗?还是整个厂房都需要设置?如果设置的话是按火灾自动报警规范来做,
还是只要满足排烟功能设置。

这个有人知道吗。
     
发表于 2011-4-10 11:21:55 | 显示全部楼层
有排烟的肯定要做火灾报警系统了,最好全部做
     
发表于 2011-4-10 11:23:05 | 显示全部楼层
丁类的肯定一层一个防火分区了,我觉得应该全部做,我记得光楼梯有机械排烟就要全部做了
发表于 2011-4-19 18:07:26 | 显示全部楼层
我最近也被这个问题烦恼,二类高层纯住宅,地下做了两层自行车库,仅仅在走道有机械排烟,我想只做和排烟相关的联动部分和电源强切、强启,其他不做,不知可否?
     
发表于 2011-4-19 18:30:47 | 显示全部楼层
不用烦恼,地下层走道做报警,地上部分可不做。但是,联动切断电源范围建议包括地上部分以及电梯的返降和断电。
     
发表于 2011-4-19 18:33:31 | 显示全部楼层
补充:地下室如果经常有人停留或可燃物较多(例如库房、储藏室),则房间里面也要做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则