账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10518|回复: 7

关于接地线的串接问题

[复制链接]
     
发表于 2011-4-2 11:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
据规范要求:接地(PE)或接零线(PEN)线不能串联连接。

如果电源外线以五芯电缆进入总箱,PE线与箱内PE排连接,然后总箱配出五芯电缆到层箱,层箱五芯电缆到设备控制箱,然后4芯电缆到电动机。
显然,从总箱到电动机都是利用电缆的芯线做PE干线,这种情况属不属于PE线串联连接?


另外,重复接地是不是需要室内外接地线两点连接,看了一些资料,比如刘宝林的图集,小型办公建筑,都是总箱引出一根扁钢到室外接地极了。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-4-3 10:50:30 | 显示全部楼层
不属于串联,因为并没利用箱体作PE干线。
     
发表于 2011-4-3 13:38:10 | 显示全部楼层
刘宝林的图集,都是太老的图集了
     
 楼主| 发表于 2011-4-3 18:39:28 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-4-3 18:45:18 | 显示全部楼层
不属于串联,因为并没利用箱体作PE干线。
dengbowyq777 发表于 2011-4-3 10:50

我也有类似的看法,但是总觉得。。。
11.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-4-3 18:47:54 | 显示全部楼层
如上图,TN系统,PE是不是属于串联?
到电动机应该是4芯,图上笔误了。

GB图集都是这么干的,见设计深度图样。
     
发表于 2011-4-3 23:00:55 | 显示全部楼层
据规范要求:接地(PE)或接零线(PEN)线不能串联连接。

如果电源外线以五芯电缆进入总箱,PE线与箱内P ...
TNS 发表于 2011-4-2 11:13

你相信刘宝林的图集么?
发表于 2011-4-4 01:15:58 | 显示全部楼层
老图集都没接触过呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则