账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7658|回复: 11

功率因数0.99情况下谐波治理方案

[复制链接]
发表于 2011-4-2 21:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 单博博 于 2011-4-2 21:30 编辑

未命名.jpg P1030880.JPG 功率因数0.99情况下谐波治理方案

相关帖子

 楼主| 发表于 2011-4-2 21:31:49 | 显示全部楼层
L1为滤波电抗器只通谐波电流1C为滤波电容器1L为并联电抗器 保证滤波器投入后无功不输出利用并联电抗器自消耗
发表于 2011-4-3 00:46:19 | 显示全部楼层
学习了哟,,,,哈哈
     
发表于 2011-4-3 13:42:19 | 显示全部楼层
看不出功率因数0.99或0.98的补偿区别
 楼主| 发表于 2011-4-3 19:42:42 | 显示全部楼层
这个肯定有区别了如图 谐波电流比较大,但是功率因数COS和PF已经很高了,KW和KVA基本上吃平了,如果单投电容器的话会过补偿无功倒送, 未命名.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-3 19:43:56 | 显示全部楼层
没有补偿情况设备运行这个地区普遍功率因数都0.99!
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:21:06 | 显示全部楼层
帖子有沉下去了 没人关注!
     
发表于 2011-4-6 22:56:06 | 显示全部楼层
关注中……
发表于 2011-4-7 09:19:45 | 显示全部楼层
看不出谐波电流大呀?如果PF(注意不是cosφ)已达到0.99,说明谐波电流已经很小,无需补偿。
 楼主| 发表于 2011-4-10 23:04:45 | 显示全部楼层
谐波与补偿是两码事!
谐波含量没贴上来你怎么看呢!
功率因数是功率因数并不是说自然设备功率因数达到0。99就不需要谐波治理,如果系统处于容性负载还要设并联电抗器呢!
发表于 2011-4-11 09:42:00 | 显示全部楼层
加电容或电感只能补偿“相位功率因数”,电容对谐波是有滤波作用,但治理谐波还应考虑“有源”功率因数校正。国标规定380V,电压THD%小于5%为合格。
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:00:42 | 显示全部楼层
电容对谐波也有放大作用
有源电力滤波器价格比较贵除非是通讯机房对电能质量要求比较高的场所才会考虑有源滤波器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则