账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10611|回复: 7

在高层住宅地下室只布置 10KV高压柜时,还需要采取屏蔽、降噪等措施么?

[复制链接]
发表于 2011-4-2 23:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个大的小区,有住宅、公寓楼、商业楼、酒店等。住宅布置2台箱变,公寓楼、商业楼、酒店都单独布置10KV/0.4KV变配电室和柴油发电机房。(这些以后要卖出去,甲方让单独设置)

小区1路10KV进线,然后在住宅楼地下室内 设置整个小区总的高压柜(中置柜),然后10KV放射式到箱变、公寓楼、商业楼、酒店。

这种设计对么?有用电缆分支箱(10KV)的没?

然后在住宅楼地下室内 设置整个小区总的高压柜(中置柜),这可以用负荷开关+熔断器(环网柜)么?

08民规:
4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。

在住宅地下室只布置 10KV高压柜(中置柜)时,还需要采取屏蔽、降噪等措施么?
发表于 2011-4-3 00:48:27 | 显示全部楼层
不要了吧, 你这个在地下室,是单独设置的...
 楼主| 发表于 2011-4-3 00:56:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-3 01:08 编辑

是在住宅的地下一层,刚搜到了一些资料:

目前,国内许多建筑物的变电所与居住房间或办公建筑仅一墙之隔、一板之隔,从人性化的角度看,变压器和大电流母排的电磁辐射及噪声污染对长期生活和工作在里面的人的身心健康是有影响的。因此,第 4.9.6条规定:  当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。
       屏蔽措施:通常在墙体和地坪内敷设钢网或在变电所的顶棚明敷铁皮并与接地装置连接。另外,刷屏蔽涂料(亦称导电漆)也是一种方法,该涂料主要有银导电漆、银铜导电漆和镍导电漆。刷屏蔽涂料后,对射频干扰可降低40~80db。

       降噪措施:变压器在楼内安装时,应采取降噪措施。如在变压器下面安装减震垫,在变电所内墙上加吸音板。同时选择低噪音配变电设备也是非常重要的,干式变压器噪音现场实测值不超过55dB。
 楼主| 发表于 2011-4-3 01:03:12 | 显示全部楼层
1.jpg 2.jpg
     
发表于 2011-4-3 12:01:02 | 显示全部楼层
4楼帖子里的屏蔽措施说了半天,还是空对空,没见可操作性的东西
发表于 2011-4-3 17:23:55 | 显示全部楼层
辐射主要是大电流产生的磁场所形成的,主要是低压主母线和变压器,高压柜不用做没关系
发表于 2011-4-3 17:51:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-6 08:56:14 | 显示全部楼层
噪音最烦人的,辐射给人心理压力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则