消防电梯底坑排水泵为消防用电设备,应按消防设备的要求供电,不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小,采用链式供电时可与其它消防负荷共用供电回路。当容量较小时可与其它消防设备共用双电源切换装置,但应采用放射式配电至水泵控制箱。
我们这有时候就1个双电源切换箱,把消防电梯底坑排水泵、地下室内集水坑潜水泵、排烟风机等,都由这1个双电源切换箱供电,但审图的没提过。
有人说是把地下室内集水坑潜水泵看成消防负荷,意思是提高等级,看成消防负荷,用耐火电缆等,不知道为什么审图的不提这个问题? |
|