账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12674|回复: 15

求教各位:一直以来的困惑

  [复制链接]
发表于 2011-4-11 22:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建规》11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。
前半句符合GB 13495好理解,但是后面对照GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统(或者2000版),这里面说的似乎全是带蓄电池的灯,所以一直很困惑,难道消防应急照明灯具必须是带蓄电池的?
很常见的,两路市电+带防护的灯具(无蓄电池),加双控强启等等之类的做法难道一直以来都是违反规范的?
发表于 2011-4-11 23:01:10 | 显示全部楼层
带不带蓄电池,先清楚应急照明的电源。

除正常电源外,应急照明的备用电源应采用以下几种之一:
a:)接自电力网有效独立于正常照明电源的线路;
b:)蓄电池组:灯内自带蓄电池,集中设置或分区集中设置的蓄电池装置.
c:)应急发电机组;
d;)以上任意二种的组合.
由于发电机组启动时间较长(30s)不能单独作为应急照明的备用电源,但可与b项组合后作为备用电源.此时对蓄电池的应急时间可适当减少, 但不得小于30min.
在转换时间满足要求的情况下,可优先采用a项作为备用电源.
 楼主| 发表于 2011-4-11 23:26:14 | 显示全部楼层
楼上说的是另外一个问题,我只想问建规11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。这句话是什么意思怎么执行。
     
发表于 2011-4-11 23:27:14 | 显示全部楼层
同样迷惑中
发表于 2011-4-12 00:35:34 | 显示全部楼层
11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。

条文说明:
11.3.6 在建筑中使用的标准样式及颜色多种多样,不便于辨识,为此,现行国家标准《消防安全标志》GB 13495对各种消防安全标志的标识、颜色、字样、标牌大小等均作了要求。设计应按此标准选用和确定相关参数。
 楼主| 发表于 2011-4-12 01:31:36 | 显示全部楼层
楼上的朋友诚心捣乱是不?{:lol:}
麻烦把问题看清楚了再回答!
     
发表于 2011-4-12 08:39:47 | 显示全部楼层
有些消防部门就认可带蓄电池的灯具,别的不承认。
发表于 2011-4-12 12:13:42 | 显示全部楼层



    好像加EPS的也认的,比如2路市电供电,双电源开关切换时间满足规范对应急照明启动的时间,但是消防部门还是要求加蓄电池
发表于 2011-4-12 15:23:09 | 显示全部楼层
我做的工程遇上这个问题,,像EPS它没有消防认证,故不符合消防要求,有这个可能。
发表于 2011-4-12 15:25:43 | 显示全部楼层
现在市场上,除了牛眼型的成套应急灯有认证,其它的都没有整套认证的,或者说没有整套认证,只有里面的某些元件有认证,故整套灯具是不符合消防要求的。像带蓄电池的荧光灯,蓄电池有认证,但是灯具和外壳是没有认证的,如何保证火灾供电时间?
     
发表于 2011-4-12 16:16:51 | 显示全部楼层
就认双头应急灯,自带蓄电池。
发表于 2011-4-13 07:39:45 | 显示全部楼层
你说的很对,中国就是这样的国情,规范和设计的脱节,杯具啊,你就隔1米设一个牛眼灯好了,这样符合规范,也很壮观
     
发表于 2011-4-13 09:24:01 | 显示全部楼层
如果从规范的角度理解,应该是:如果选用了消防照明灯具,那么灯具的产品技术特性就必须满足GB17945的要求。GB17945更多是是对应急照明灯具产品的技术参数、制造、试验等提出要求,而对于系统的供电则满足GB50034-2004的7.2.2即可(前提是满足应急照明的转换时间要求)。但是GB17945对应急照明配电箱提出了新的要求,这是个麻烦的问题。
     
发表于 2011-4-13 11:36:41 | 显示全部楼层
一句套话而已,无需过度解读。

应急照明灯具的混乱性不是一日两日的事了
     
发表于 2011-4-13 11:49:21 | 显示全部楼层
这个问题我前些日发过帖子,不了了之,我认为民规未对消防应急照明给出定义,而GB17945对应急照明系统组成、电源以及消防应急灯均有明确的术语定义,而该规范并未说消防应急照明必须自带蓄电池(分为自带蓄电池性和集中电源型),但不论是哪些种形式必须由蓄电池供电(可自带蓄电池或采用集中蓄电池)。正在制定的《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》完全和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010相吻合。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则