账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6066|回复: 4

线缆选用问题

[复制链接]
     
发表于 2011-4-15 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防栓报警按钮接消防栓泵控制箱户内户外选什么线
RVS,KVV这些线的字母怎么定义的
     
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:32:28 | 显示全部楼层
消防栓这线属信号还是控制
发表于 2011-4-15 21:14:44 | 显示全部楼层
户内可以RVS或KVV,户外选KVV
     
发表于 2011-4-15 21:17:57 | 显示全部楼层
是控制线,起泵用过的。RVS为双绞线;KVV为控制电缆。
户外选KVV22,铠装电缆,直埋敷设。
发表于 2011-4-16 01:13:52 | 显示全部楼层
顶,楼上的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则