账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7712|回复: 9

多跨度厂房,计算室形指数时是按多跨度计算室宽,还是按一个跨度计算室宽?

[复制链接]
     
发表于 2011-4-16 19:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sy8653554 于 2011-4-16 19:20 编辑

1111111111.JPG 计算室形指数时是按多跨度计算室宽,还是按一个跨度计算室宽? 室宽是按第一个还是按第二个?[atta107[/attach]
     
发表于 2011-4-16 20:46:19 | 显示全部楼层
全体。
     
发表于 2011-4-16 21:48:27 | 显示全部楼层
第2个{:smile:}
     
发表于 2011-4-16 23:02:18 | 显示全部楼层
是布灯所用吗?严格说,按整体计算合适(因为要考虑毗邻灯光叠加效应);偷懒或要求不严时,也可按单跨考虑
发表于 2011-4-17 09:18:15 | 显示全部楼层
室形指数值分子是长宽的乘积,分母是长宽之和乘以灯具的计算高度,应按建筑平面尺寸算。
     
发表于 2011-4-18 08:28:38 | 显示全部楼层
应按建筑平面尺寸算。
     
发表于 2011-4-19 12:19:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-19 12:20 编辑


千万不可按单跨,单跨和整体室型指数不一样、窗墙反射比也不一样,利用系数就不一样,计算结果也就不一样
我以前也一直犯这个错误,最近几年才醒悟过来
发表于 2011-4-27 15:24:56 | 显示全部楼层
做多了,还有必要算这个东西么。。呵呵
     
发表于 2011-4-27 18:53:04 | 显示全部楼层
千万不可按单跨,单跨和整体室型指数不一样、窗墙反射比也不一样,利用系数就不一样,计算结果也就不一 ...
sgf2002 发表于 2011-4-19 12:19



    确实,按单跨不合理,墙面反射率如何定,单跨四周无墙面
     
发表于 2011-4-27 21:09:02 | 显示全部楼层
{:handshake:}路过学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则