首先谢谢楼上的两位热心的回答。跟我的思路不谋而合。
本图作者之所以做出图中所示,据了解,有如下原因:
1、每层插接箱开关已按三相不平衡情况考虑设置,所以设计是可行的。
2、电表箱放置在每层便于住户插卡等使用,同时电井较小,不能装下12表箱;若不改变这个前提,按每三层设一个插接箱的话增加配电级数。
3、若三层设置一个插接箱,每层考虑单相供电,每层表箱内必须设置一个总开关(隔离开关或断路器),而目前市面上没有大于125A的单相开关。
所以,想改成三层设置一个插接箱,每层按单相配电,是不可行的。维持原设计不变。 |
|