账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26546|回复: 40

塑料管道系统要不要做等电位联结?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-29 23:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有些管道系统都是以塑料管来代替金属管,那么塑料管道系统还要不要做等电位联结呢?为什么?请教各位高人
     
发表于 2011-4-29 23:35:58 | 显示全部楼层
塑料管又不是导电的金属材料,不需要做等电位联结。
 楼主| 发表于 2011-4-30 09:15:16 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    那再请问对于金属管道系统内的小段塑料管呢,要不要做等电位联结
发表于 2011-4-30 10:36:19 | 显示全部楼层
金属管道系统内的小段塑料管,一般应该是主管道是金属的,支管是塑料管,因此主管道在管井或进出户处做等电位联结,支管道省略
 楼主| 发表于 2011-4-30 13:38:14 | 显示全部楼层
回复 4# uuzhu


    谢谢你啊,听了你得回答,我又有了新的了解
     
发表于 2011-4-30 13:46:09 | 显示全部楼层
回复 3# luhufaxianzhe00

《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条——

采用接地故障保护时, 在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结: 
一、PE、PEN干线;  
二、电气装置接地极的接地干线; 
三、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道; 
四、条件许可的建筑物金属构件等导电体。  
上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。
     
发表于 2011-4-30 14:15:20 | 显示全部楼层
那么,目前浴室内就不用做等电位联结了?
     
发表于 2011-4-30 14:23:38 | 显示全部楼层
浴室内不是总等电位联结,是局部等电位联结,即局部范围内的多个辅助等电位联结。
 楼主| 发表于 2011-4-30 14:26:10 | 显示全部楼层
尺哥厉害啊,我觉得也是,浴室这种比较潮湿的地方,应该做局部LEB,作为总等电位联结的一种补充
     
发表于 2011-4-30 14:46:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-4-30 14:47 编辑

说起塑料管,问个问题:

爆炸性粉尘环境采用电气配管时——
选项1.  只能采用金属管;
选项2.  只能采用塑料管;
选项3.  金属管、塑料管均可采用。

(1)选项1、2、3中哪个是正确的;
(2)理由是什么?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 建议单开一帖!尺兄又督促我们学习了

查看全部评分

     
发表于 2011-5-1 06:50:58 | 显示全部楼层
我也想知道啊。等待中……
发表于 2011-5-1 09:05:55 | 显示全部楼层
寸长先生,功力深厚,知识面广,引导学习,钦佩钦佩。
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:14:53 | 显示全部楼层
等待答案,尺哥,还不公布答案啊,大家都想知道啊
     
发表于 2011-5-1 12:30:40 | 显示全部楼层
(1)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92第3.4.5条:在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明设。当采用钢管配线时。。。。。。

(2)看哪位能根据问题(1)的答案,来回答问题(2)。
     
发表于 2011-5-1 15:15:32 | 显示全部楼层
规范也没有给出答案,为什么只能用钢管而不能用其它的管材?
原因是什么?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 开动脑筋想。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则