账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 39996|回复: 57

严禁将其他负荷接入应急供电系统 怎么理解?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-30 00:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-30 01:37 编辑

08民规:
3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

严禁将其他负荷接入应急供电系统,这怎么理解?

找到1个资料:
笔者认为,这个“应急供电系统”是否可以理解为设在特别重要负荷附近的,为它供电的UPS等“应急供电系统”。不应将设在变电所内的柴油发电机组及其应急母线纳入“严禁将其他负荷接入”的“应急供电系统”之列。

不知道说的对不?

下面的图,柴油发电机都只有1个母线,没有为特别重要负荷单独设1个母线(也就是这个母线是专门给特别重要负荷的)。
特别重要负荷和消防负荷都是在柴油发电机的母线上,只不过各自的回路是单独的。

100.jpg 101.jpg 102.jpg 103.jpg
     
发表于 2011-4-30 02:25:49 | 显示全部楼层
呵呵[img][/img]
 楼主| 发表于 2011-4-30 08:52:14 | 显示全部楼层
回复 2# wurenhecai


    这是啥意思呀
     
发表于 2011-4-30 15:22:37 | 显示全部楼层
有几个问题需要澄清:

1、柴油发电机组是设计成应急供电系统还是备用供电系统?
2、GB50052规定,不是一级负荷中特别重要负荷的其他负荷,严禁接入应急供电系统。消防负荷(如消防水泵、消防风机等)虽然不是一级负荷中特别重要负荷,难道也不得接入应急供电系统吗?
3、我们的负荷分级,究竟合不合理?为何国外提倡消防负荷接入应急供电系统(杨天义. 《用电负荷分级及供电电源》.长沙:《电气工程应用》2009年第2期)?
 楼主| 发表于 2011-4-30 17:42:24 | 显示全部楼层



    如果1个工程是: 1路市电+发电机。

   那么这个工程的一级负荷、二级负荷、消防负荷都要靠发电机作为第二电源,那这个发电机即是应急供电系统(对消防负荷)还是备用供电系统(对一、二级负荷),是不是这样?母线是设计成1个,还是2个{1个对应应急供电系统(对消防负荷),另1个对应备用供电系统(对一、二级负荷)}?

  如果这个工程里面有一级负荷中的特别重要负荷,这个特别重要负荷 可以是:1路市电+发电机+UPS。 那这个发电机 即是应急供电系统(对消防负荷)还是备用供电系统(对一、二级负荷),发电机设计成1个母线的话,对于特别重要负荷 是不是违反这条了( 严禁将其他负荷接入应急供电系统 )?
发表于 2011-4-30 18:39:26 | 显示全部楼层
3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
“应急供电系统”我觉得是指低压母线配出电缆及配电箱不应再混接其他负荷,绝不是发电机本身单独使用。
比如常说的“消防负荷自成系统”,就是变电站出线以后不要与别的负荷混接。
     
发表于 2011-4-30 18:58:50 | 显示全部楼层
“应急供电系统”我觉得是指低压母线配出电缆及配电箱不应再混接其他负荷,绝不是发电机本身单独使用。
zyxang 发表于 2011-4-30 18:39


问题:
柴油发电机用于应急电源和用于备用电源这两种情况,是否有所不同?
     
发表于 2011-4-30 19:12:10 | 显示全部楼层
关键:
柴油发电机是作为应急电源构成“应急供电系统”,还是作为备用电源构成“备用供电系统”?两者是不同的。

如果,柴油发电机是作为备用电源构成“备用供电系统”,其后的“UPS”、“EPS”才作为应急电源构成“应急供电系统”,则柴油发电机构成的“备用供电系统”,可以带载各种各样的用电负荷。

如果,柴油发电机是作为应急电源构成“应急供电系统”,则柴油发电机构成的“应急供电系统”,仅可以带载一级负荷中的特别重要负荷(目前的GB50052-2009规定)。
     
发表于 2011-4-30 19:18:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-4-30 19:52 编辑

GB50052-2009应急电源接线示例,反映出所接负荷全部是一级负荷中的特别重要负荷,那么,允许从应急母线接出消防用电负荷(如消防水泵、消防风机等)配电回路吗?
1、按GB50052-2009,不允许。
2、按国外做法,提倡!
     
发表于 2011-4-30 19:20:05 | 显示全部楼层
详见杨天义先生论文《用电负荷分级及供电电源》(《电气工程应用》2009年第2期刊登)。
 楼主| 发表于 2011-4-30 19:26:23 | 显示全部楼层
关键:
柴油发电机是作为应急电源构成“应急供电系统”,还是作为备用电源构成“备用供电系统”?两者是不同的。

应急供电系统:是指消防负荷?和一级负荷中的特别重要负荷么?
备用供电系统:是指一、二级负荷么?
     
发表于 2011-4-30 19:49:16 | 显示全部楼层
回复 11# hahaoohehe

应急供电系统:是指消防负荷?和一级负荷中的特别重要负荷么?
答:按GB50052-2009规定,“应急供电系统”供一级负荷中的特别重要负荷专用,消防负荷若属于“一级负荷中的特别重要负荷”,则应由“应急供电系统”供电,否则,便不能由其供电。
个人认为规定有缺陷。


备用供电系统:是指一、二级负荷么?
答: 备用供电系统按备用电源的不同,分为——
1、满足“一级负荷供电”的双重电源(供二级、三级负荷自然没问题);
2、满足“二级负荷供电”的两路电源(供三级负荷自然也没问题);
3、还包括尽管没有定性为一、二级负荷的三级负荷,应业主要求,为其配备备用电源形成备用供电系统。
     
发表于 2011-4-30 19:54:05 | 显示全部楼层
听说杨天义先生曾发过感慨。
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:20:58 | 显示全部楼层
回复  hahaoohehe

应急供电系统:是指消防负荷?和一级负荷中的特别重要负荷么?
答:按GB50052-2009规 ...
尺短寸长 发表于 2011-4-30 19:49



    那一、二级消防负荷是属于备用供电系统?

1个工程是: 1路市电+发电机。
应急供电系统:一级负荷中的特别重要负荷。
备用供电系统:一、二级负荷(包括消防负荷)。

那柴油发电机的母线应该是2个?
第1个是给应急供电系统:一级负荷中的特别重要负荷。
第2个是给备用供电系统:一、二级负荷(包括消防负荷)。
     
发表于 2011-4-30 20:31:56 | 显示全部楼层
按GB50052,一级负荷中的特别重要负荷,必须是:满足“一级负荷供电”的双重电源+“应急电源”。

而在国外,负荷不是按我国这样分级的。

柴油发电机作为“应急电源”后,只允许构成“应急供电系统”,供电给需要由“应急电源”供电的负荷,不允许再带其他负荷。

柴油发电机作为“备用电源”构成的“备用供电系统”,就可以为一、二、三级各种负荷供电。

因此,柴油发电机作为“应急电源”、“备用电源”用,是不同的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则