账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6437|回复: 2

发电机房雨淋阀组电磁阀的打开

[复制链接]
     
发表于 2011-5-2 21:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电磁阀.jpg 开启的二次图中为何中入电磁阀的常闭触点呢?
     
发表于 2011-5-2 23:52:22 | 显示全部楼层
总觉得发电机房搞水喷雾灭火不踏实(尽管也有相关规范条款支持)。
发表于 2011-5-3 09:15:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyxang 于 2011-5-3 09:41 编辑

一旦雨淋阀动作,发电机联锁停机

这就是所谓的互锁,大学里《工厂电气控制》课程里有的。每一位同学都应该掌握好“自锁、互锁”,有些时候设计图纸需要绘制二次原理图的。就是不出图,别人的图也要能看懂。

我再提一个关于二次控制的常见问题:消防联动控制的风机水泵,联动触点必须设置自锁,因为消防联动输出的是脉冲信号。工程上就遇到过因为没有自锁,导致消防设备启动不了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则