建筑电气照明装置施工与验收规范 (强条部分)
3.0.6 在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。
4.1.12 Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。
4.1.15 质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15min,固定装置的部件应无明显变形。
4.3.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
1 在人行道等人员来往密集场所安装的灯具,无围栏防护时灯具底部距地面高度应在2.5m以上;
2 灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识;
3 灯具的节能分级应符合设计要求。
5.1.2
1 单相两孔插座,面对插座,右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致;
3 保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。
7.2.1 当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源的情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种功能区域检测不少于2处。
1 照度值不得小于设计值;
2 功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定或设计要求。 |