账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16297|回复: 16

电梯配电

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-11 11:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于电梯运行速度应该怎么估算,用以确定容量,大家对此容量都是怎么预留的呢

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-5-11 13:00:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-5-11 15:02 编辑

不是估算的,是规定的。

楼主指的可是消防电梯?
发表于 2011-5-11 13:04:54 | 显示全部楼层
6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
发表于 2011-5-11 14:20:21 | 显示全部楼层
运行速度是建筑专业来定的。速度及载重定好了功率可算出来
算法书上有
     
发表于 2011-5-11 19:04:16 | 显示全部楼层
书上介绍都是按照运行速度计算功率的办法。。。。。。实际设计就估一个。。。。

建筑专业定了梯速或者吨位,然后选型,参照这个选型,大概估一个容量。。。。。

我一般建议估20KW。。。。。。。。。大家怎么估。。。。。。。

千万别按节能梯来估,订货的时候不采用节能梯你就可能改图了。。。。。。
发表于 2011-5-11 23:59:10 | 显示全部楼层
吨位和速度建筑的肯定会知道的,否则他们都没法预留井道尺寸。知道了吨位和速度,直接去配电手册或者04DX101-1去查容量就行了,基本还可以。
发表于 2011-5-12 08:32:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 09:13:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-12 09:22:40 | 显示全部楼层
电梯室的照明质量要求不高,和动力和在一起供电应该没问题
     
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:25:07 | 显示全部楼层
回复 3# gblgb


请问这个规范在哪里
发表于 2011-5-12 17:56:42 | 显示全部楼层
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
     
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:15:10 | 显示全部楼层
多谢了,诸位
发表于 2011-5-12 19:09:17 | 显示全部楼层
电梯配电,我的感觉,这是配电设计中最模糊的一板块。也是值得深究的领域。

    讲电梯配电设计文献版本较多,还没有一个权威性设计理论和方法。
    提供一段在网上看到的资料,共同来探索吧!

    有人对《工业与民用配电设计手册》(第三版)第736页表12-58,进行过统计。如下:
   
    标称容量和计算电流关系比较复杂,有2倍以下的,也有3~4倍的,甚至4倍以上的。
    标称容量和开关整定值的关系也比较复杂,有3~4倍,有5倍,有5倍以上。
    同一载重和速度的标称容量、计算电流、开关整定也相差很远。
     
发表于 2011-5-12 20:15:28 | 显示全部楼层

需估算建筑物的客流量--算出电梯乘用人数-确定电梯载重、数量
-根据电梯服务层数、电梯载客人数--计算往返一周时间---平均运行间隔  --电梯速度
一般找个电梯厂家配合下计算,厂家有软件计算的

境外做设计咨询,一般电梯的选择是由电气专业完成的---我也很纳闷,电梯名称里带个电 字,就要电气来做,我没想通电梯的载重、速度、数量的选择用到什么电气知识?
发表于 2011-5-14 09:04:59 | 显示全部楼层
电梯配电,我的感觉,这是配电设计中最模糊的一板块。也是值得深究的领域。

    讲电梯配电设计文献版本 ...
入门者 发表于 2011-5-12 19:09



    同感
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则