账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10149|回复: 13

关于JGJ 16-2008 7.4.1.2.3)条在住宅配电中的应用情况调查!

  [复制链接]
发表于 2011-5-12 12:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在学习我国沿海城市住宅建筑电气设计作品的过程中,发现了从变压器低压母线出线开关到用户户内箱各照明、插座分支回路干、支线均采用WDZ-YJY(BYJ)电缆(电线)的情况;根据本人的认知程度,不甚理解,特地来论坛求证,请各位大虾不佞赐教。

7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

按照一般一类高层住宅项目的配电系统(以分区树干式为例),将低压配电导体分为三段:
I段、从变压器低压母线出线开关——电气竖井分区配电干线——区域(或楼层)电表箱配电支线;
2段、从区域(或楼层)电表箱配——用户户内箱配电进户线;
3段、从用户户内箱——各照明、插座分支回路干、支线。
请大家根据自己的实际情况,说说你做到了哪一段,还可以说说你认为应该做到哪一段,最好是带上理由。
     
发表于 2011-5-12 14:42:14 | 显示全部楼层
前年就被提过这条,一类高层,审图要求全部改为低烟无卤的。不知道实际施工采用的啥?
现在的做法第一段做,按照上海的规程,明敷环境要采用,电气竖井不属于明敷之列(专家说的)。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:51:20 | 显示全部楼层


请问有这个规程吗?
要是全部设置,是不是有点大跃进的味道?
如果设计了,施工不做,为什么要设计呢?
     
发表于 2011-5-12 16:36:14 | 显示全部楼层
民用建筑电线电缆防火设计规程,上海的规范。我们省说参照。

如果设计了,施工不做,为什么要设计呢?

审图提,你不能不改吧,施工验收是质检站管的,审图管不到。
发表于 2011-5-12 18:38:44 | 显示全部楼层
在民用建筑电气设计中,近些年除了象征性的做了点照明灯具的节能以外(而且照明还是只管建筑设计不管装修设计,只审核检查图纸,不实地验收使用运行情况,彻彻底底的纸上谈兵!),其余的绝大多数都是逆国家节能减排的政策而为,而且很多都是在规范层面的问题!以我个人的能力不足以深入的讨论背后的问题,但这绝对是电气设计从业人员的耻辱!!!
     
发表于 2011-5-12 20:20:31 | 显示全部楼层
最近在学习我国沿海城市住宅建筑电气设计作品的过程中,发现了从变压器低压母线出线开关到用户户内箱各照明 ...
abc 发表于 2011-5-12 12:29



    对此条无语
     
发表于 2011-5-12 21:44:34 | 显示全部楼层
住宅,有必要用吗?

我一般只在一类高层公共建筑以及重要的公共场所
 楼主| 发表于 2011-5-13 12:04:07 | 显示全部楼层
回复 7# 嘿嘿嘿嘿


  问题是设计用了,拿什么去说服他取消呢?
     
发表于 2011-5-13 13:25:24 | 显示全部楼层
我们的老同志也提这个。
发表于 2011-5-14 23:42:09 | 显示全部楼层
瞎扯淡,住宅户内基本是楼板内PVC暗敷,PVC  管比BV含卤高得多,凭啥可以用PVC而不允许用BV线。
     
发表于 2011-5-15 00:32:14 | 显示全部楼层
到哪座庙,就念哪庙的经。
 楼主| 发表于 2011-5-16 08:55:17 | 显示全部楼层
瞎扯淡,住宅户内基本是楼板内PVC暗敷,PVC  管比BV含卤高得多,凭啥可以用PVC而不允许用BV线。
yueyue 发表于 2011-5-14 23:42


这个说得在理呀,要是设计的同志顺水推舟——那就采用金属管暗敷吧!
这个问题我把它归为超标设计的问题,所以首先要对“标”有一个清晰的认识(来坛子里求助的原因),才能判定是不是“超标”,由于规范对此没有解释,也没有按各种情况细分,造成设计人员把握不准,一刀切的现象。
这个事情的根源在规范的一个应字规定与传统做法的大跃进式冲突;起因是设计人员盲目执行规范,而不思索规范的本意与实际情况相结合;后果是建筑电气工程造价成倍提高。而成本的提高与带来的收益是不相称的,也不是规范的本意。
发表于 2012-8-11 14:33:27 | 显示全部楼层
到哪座庙,就念哪庙的经。
大鼻山 发表于 2011-5-15 00:32



    真理呀…别跟自己过意不去了…我已决定了…
发表于 2012-8-11 14:38:46 | 显示全部楼层
这个说得在理呀,要是设计的同志顺水推舟——那就采用金属管暗敷吧!
这个问题我把它归为超标设计的问 ...
abc 发表于 2011-5-16 08:55



    别提造价和收益,在这抢钱的社会,你我们很难有这么高的觉悟…替开发商政府节约?我没动力。替人类节约搞低碳?在天朝纯粹是作秀…还是先解决自己的生存问题吧…
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则