账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9301|回复: 8

高层住宅的总箱 的电量怎么计算?

[复制链接]
发表于 2011-5-20 21:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-5-20 23:58 编辑

高层住宅,一般做法是设置3个总箱。1个总箱负责住户,1个是动力设备主电源,另1个是动力设备备用电源。
100.jpg

如果这个动力总箱里面有:一般电梯、消防电梯、正压风机、排烟风机、送风机、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵等。 这里面的一般电梯和一般潜污泵是非消防负荷。

这个动力总箱的总电量应该怎么计算?
1、把所有设备的电量都加起来?
2、只计算消防负荷,把一般电梯和一般潜污泵去掉?

着火时,应该切断 非消防负荷,所以消防负荷和非消防负荷 不会同时使用。
但着火时,一般电梯要先归首后再断电。在一般电梯归首时,消防负荷会启动,这时它们是同时动作么(电量是之和么)?计算动力总箱总电量的时候,需要把一般电梯和一般潜污泵去掉么?
 楼主| 发表于 2011-5-21 10:23:21 | 显示全部楼层
动力总箱里面有:一般电梯、消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵等。 这里面的一般电梯和一般潜污泵是非消防负荷。

配电箱总电量有2种做法:
1.一般电梯、消防电梯(兼客梯)、送风机(消防时不用)、一般潜污泵
2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)

比较1和2(也就是消防负荷和非消防负荷的比较),那个大,就选那个?(类似于发电机容量的选择)


但着火时,一般电梯要先归首后再断电。在一般电梯归首时,消防负荷会启动,这段时间它们是同时动作的,但时间应该很短。

现在的问题是,选2的话,需要把一般电梯再加到里面么(电梯归首时,消防负荷也启动了)?
不过听群友说,电梯下降的时候用电量很少,所以就可以选2,不用把一般电梯加到里面了吧?
 楼主| 发表于 2011-5-22 17:22:06 | 显示全部楼层
3  条文强调了在高层建筑中容易造成混乱带来严重后果的电梯、非消防电源断电和警报等,在火灾初期时的统一管理问题。条文规定的中心思想,主要是不能一遇初期火灾或报火警时,就立即自动将电梯降落和自动切断非消防电源或电梯电源等。如不慎重可能会带来整个大楼的秩序混乱,因此各种非消防电源和电梯降落等只能通过消防控制室根据具体情况通过遥控来实现。
    对一些外接火警警报器(火警铃或火警电子音响警报装置等),不能通过火灾报警控制器输出触点或火警手动报警按钮自动开放,而应由消防控制室集中控制。

着火时,电梯归首是手动控制,所以电梯负荷和消防负荷会同时存在,则配电箱总电量 应该是第二种再加上电梯负荷。

2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)+一般电梯
     
发表于 2011-5-22 17:58:45 | 显示全部楼层
跟帖:
互为备用电,这总负荷算是多少呢?30,40?算变压器呢?
哈哈.jpg
     
发表于 2011-5-22 18:00:51 | 显示全部楼层
楼主说的一般做法么?计量不晓得当地怎么计量的
 楼主| 发表于 2011-5-22 18:37:51 | 显示全部楼层
我觉得不管是配电箱还是发电机,它们的容量选择要注意以下:

1.非火灾时,有那些设备同时工作。

1.1有的配电箱里面只有非消防负荷,这时只要看非火灾时,要那些设备同时动作。
1.2但有的配电箱里面既有非消防负荷,也有消防负荷,而切非和电梯降落等是手动控制的,所以存在消防负荷和非消防负荷 同时存在的可能。

2.火灾时,有那些设备同时工作。

2.1火灾时,切非和电梯降落等是手动控制的,而一些消防设备是自动启动的,所以会存在消防负荷和非消防负荷同时工作的可能,这时配电箱和发电机容量怎么选?
2.2有的人是比较非消防负荷和消防负荷谁大,那个大用那个。但有没有考虑消防负荷和非消防负荷同时工作的可能?火灾时,切非和电梯降落等,规范意思是不让自动,要手动。

不知道这样理解的对不?
     
发表于 2011-5-22 19:11:58 | 显示全部楼层
这个动力总箱的总电量应该怎么计算 ———— 比较1和2(也就是消防负荷和非消防负荷的比较),那个大,就选那个。。。

你自己不是有主意了么。。。。。。

后面的帖子没看,应该是从这个思想出发的理解,对吧。。。。。。
     
发表于 2011-5-22 19:44:22 | 显示全部楼层
回复 7# 冷若冰


    冷板指导下4#,互为备用,负荷如何算,备用是否算入总负荷?
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:22:53 | 显示全部楼层
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。

根据上面说的,这个例子里面的动力箱负荷是:消防负荷>火灾时切除的非消防设备的计算负荷,所以这个动力箱 应该是:按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。

这个例子里面的一般电梯是手动切除,在火灾时,不是马上切掉的。

动力箱的总负荷是:
2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)+一般电梯(火灾时,手动切除)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则