账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20742|回复: 70

《建筑电气》2011年第5期 有一篇文章“低压并联电容器装置设计简析

 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-3 10:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-3 15:10:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-3 18:54:47 | 显示全部楼层
这么快看到文章了?
有时候真想订一本,可是没时间看。。。
发表于 2011-6-3 21:25:24 | 显示全部楼层
这篇文章好像说:“不带中性线的星型接线在工程中是禁止使用的。当三相平衡时建议选用三角形接线,对三相共补。当三相不平衡较大时采用带中性线的星型接线,分相补偿。”
发表于 2011-6-3 21:27:41 | 显示全部楼层
可是GB 50227—2008并联电容器装置设计规范




4.1.2 并联电容器组的接线方式应符合下列规定:
1 并联电容器组应采用星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地。
2 并联电容器组的每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式。
3 每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar。

貌似和城版主说的文章观点有点出入??
 楼主| 发表于 2011-6-3 22:51:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-4 10:03:28 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚


    城版主的意思是这篇文章不该发表?
发表于 2011-6-4 10:09:13 | 显示全部楼层
5楼讲的是高压电容器接线,这篇论文讲的是低压电容器接线。
     
发表于 2011-6-4 11:55:43 | 显示全部楼层

不会吧,老诚按你这说法,尺短岂不发了?
尺兄,老诚说你发大财了))))))))))))))))
发表于 2011-6-4 20:41:36 | 显示全部楼层
5楼讲的是高压电容器接线,这篇论文讲的是低压电容器接线。
lhchen 发表于 2011-6-4 10:09



    那请教老兄对城版主提的这篇文章有何看法??
     
发表于 2011-6-5 08:48:47 | 显示全部楼层
我宁愿中500万
发表于 2011-6-5 10:24:43 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。
     
发表于 2011-6-5 11:19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2011-6-5 11:20 编辑

莫非老诚中过500万,可文章发表少?
 楼主| 发表于 2011-6-5 11:35:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-5 11:35:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则