XX工程,设计院来的图纸说明是TN-C-S系统。上网查了下,该系统就是在TN-C系统的末端将PEN线分开为PE线和N线,分开后不允许再重合。我的理解是末端指的是有这么一个节点,将TN-C转换成TN-C-S。既然电气系统是点和线的关系,线指电缆,点在这里就是低压开关柜或低压配电柜。
按此思路来看图,变压器线进低压开关柜,低压开关柜分出两路,一路进低压配电柜,另一路进照明分电箱。
(1) 开关柜至配电柜的是3X95+1X50,配电柜至用电设备的是4X35+1X16,说明在配电柜是节点。
(2) 开关柜至分电箱的图有笔误,出开关柜的线是4X25,进分电箱的线却是4X25+1X16,另有接地极和分电箱相联。
单位就我一个搞电的,做做方案写写协议还在行。这次要负责一个工程的现场电气安装,很多问题弄不明白,这里请教下大家,就这个项目而言,TN-C-S系统是不是我想象的这么回事。 |