7 结语
a. 低压电缆热稳定校验,公式(1)适用于5s>t ≥0.1s;而t<0.1s时宜采用公式(2)。
b. 低压电缆热稳定校验短路点宜选取在电缆非始端的第一个接头处。
c. 对应于特定的变压器额定容量和保护电器动作时间,电缆截面大于临界截面的,其热稳定自然满足;电缆截面小于临界截面的,其长度应大于热稳定最小长度。
d. 通过速查表,可快速查验对应于常规配电系统参数,某电缆是否满足热稳定。
e. 为满足电缆热稳定,当性价比可行及实施便利时,可酌情选择或加长电缆长度、或增大电缆截面、或改变电缆类型(如选用YJV)、或采用限流断路器(或熔断器)等措施。
f. 短路持续时间越长(未超过5s),则电缆热效应加剧,故短路故障应尽快切除,慎用、少用短延时保护。
g. 利用允通能量曲线进行电缆热稳定校验,有其局限性。 |
|