[求助] 关于电梯配电的问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-6 14:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
在收到电梯厂家的资料中,看到两个数据,
一个是额定电流:33.1A
一个是最大电流:52.6A
那选择断路器的整定电流应该根据哪个选呢
是应该选40A,还是选63A呢,请帮忙解答

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-7-7 09:58:02 | 显示全部楼层
我的理解是最大电流应是启动电流,断路器整定电流选择考虑额定电流,躲过启动电流。有问题,楼下请继续
发表于 2011-7-7 09:59:10 | 显示全部楼层
问问厂家最大电流是不是满载的电流?假如是就按照最大电流来配。
     
发表于 2011-7-7 10:07:47 | 显示全部楼层
断路器过载保护整定电流要按照电梯额定电流来配,但与此同时断路器短路保护整定电流要躲开电梯启动电流。
     
发表于 2011-7-7 10:08:57 | 显示全部楼层
笼统说“整定电流”如何如何,欠妥。
     
发表于 2011-7-7 10:47:27 | 显示全部楼层
以前不是有论文写。电梯整定电流要按电梯额定电流的1.4-1.6倍来算。
     
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:12:36 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-7-7 22:12:34 | 显示全部楼层
找到那论文上传好吗?谢谢{:handshake:}
     
发表于 2011-7-7 22:13:11 | 显示全部楼层
建筑电气杂志,庞传贵写的一篇
     
发表于 2011-7-8 08:10:53 | 显示全部楼层
查了下,是1.4-2倍
对电梯配电设计的见解.PDF (80.92 KB, 下载次数: 43)
     
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:46:43 | 显示全部楼层
查了下,是1.4-2倍
sh_13131 发表于 2011-7-8 08:10



    这个1.4-2倍是指的相同额定功率长期工作制电机的额定电流的倍数,而不是电梯名牌上的额定电流的倍数,电梯铭牌上的是不是相当于已经乘过这个系数了呢
     
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:48:07 | 显示全部楼层
以前不是有论文写。电梯整定电流要按电梯额定电流的1.4-1.6倍来算。
sh_13131 发表于 2011-7-7 10:47



    这个似乎并不是电梯额定电流的倍数,请再核实
     
发表于 2011-7-11 17:08:07 | 显示全部楼层
那你就按功率来计算下
发表于 2011-7-11 17:43:20 | 显示全部楼层
可以赚币吗?没有币下东西