一、无违反现行规范强制性条文
二、违反现行规范一般性条文
  1、教室内一个开关控制3套灯具(每套两个光源)不符合GBJ99第8.3.2条第三款规定。
三、错、碰、漏、缺及设计深度问题
  1、没有确定(要求)消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分的防护等级。不符合GB17945-2010(强制性条文,从2011年5月1日执行)第5章相关条(如第5.1条等)规定。
  2、GB17945-2010对各种疏散指示标志灯具(实际产品)的图形与文字符号均有相关要求。设计采用的安全出口标志灯和疏散指示标志型号规格不明确。不符合GB17945-2010(强制性条文,2011年5月1日起执行)第6章相关条(如第6.2.3条等)和附录B及图B.1、图B.2、图B.3规定。
     
发表于 2011-7-25 11:45:45 | 显示全部楼层
也真无奈。
没事,人家开到第三类意见,暂时不构成对你的经济利益。
     
发表于 2011-7-25 11:54:19 | 显示全部楼层
如果审图是以GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》标准为依据,估计倒下的就更多了。
     
发表于 2011-7-25 19:41:19 | 显示全部楼层


二、违反现行规范一般性条文
1、教室内一个开关控制3套灯具(每套两个光源)不符合GBJ99第8.3.2条第三款规定。
未见照明平面图,不明白事实真相。如果是教室内除黑板灯单独设1个灯开关外,垂直于黑板的照明灯具共3列计9套(每套两个光源),那么设3个灯开关,每个灯开关控制3套灯具不是完全正确的吗?

三、错、碰、漏、缺及设计深度问题
1、没有确定(要求)消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分的防护等级。不符合GB17945-2010(强制性条文,从2011年5月1日执行)第5章相关条(如第5.1条等)规定。
怀疑GB17945-2010的防护等级是否正确(5.1 外壳防护等级不应低于。。。IP30,见P3),与GB7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》是对应不上的。不知道GB17945-2010编制人员是否能给出理由:为何IP防护等级提出高于GB7000.2-2008 的要求,其他多处地方却又低于GB7000.2-2008 的要求?
消防应急灯具难道不允许采用敞开型而必定采用不低于IP30吗?
GB7000.2-2008并非如此规定(13 防尘、防固体异物和防水,见P8),它规定IP20以上的防护等级应做一些相关试验来证明,仅此而已。


GB17945-2010
http://wenku.baidu.com/view/dcbd95610b1c59eef8c7b496.html

GB7000.2-2008
http://wenku.baidu.com/view/8fe9f400bed5b9f3f90f1cf6.html
     
发表于 2011-7-25 19:47:26 | 显示全部楼层
需要证实IP30是否正确:

1、目前地下汽车库车道上的消防疏散照明灯具,就实际安装使用且通过消防验收的,十之八九采用了敞开型荧光灯灯具。

2、目前公共建筑疏散走道上(办公、商店、地铁)的消防疏散照明灯具,就实际安装使用且通过消防验收的,也十之八九采用了敞开型。
     
发表于 2011-7-25 20:08:42 | 显示全部楼层
前不久已经请教过一位参与GB17945-2010的编制人员,问到IP30及一些存在的问题,答复令尺短发晕:

1、GB17945-2010统稿后的最终稿,一直没看到过,手上也无GB17945-2010正式发行标准。

2、对尺短先行拿到正式发行的GB17945-2010,表示惊讶,也表示一定程度的不满——署名时想到署名,却又不让自始至终参与其中。
     
发表于 2011-7-25 20:18:02 | 显示全部楼层
GB17945-2010
http://wenku.baidu.com/view/dcbd95610b1c59eef8c7b496.html

将实施日期写错:

2010-05-01实施”应改为“2011-05-01实施”。
     
发表于 2011-7-25 20:24:53 | 显示全部楼层
有没有大虾知道消防应急灯具的防护等级为何不应低于IP30?
快来这里告诉大家一下,谢谢。
     
发表于 2011-7-26 09:09:29 | 显示全部楼层
GB17945-2010,第6.2.1条:安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压。    是不是采用集中电源型的,从集中电源到灯具采用安全电压?
     
发表于 2011-7-26 09:12:57 | 显示全部楼层
GB17945-2010,第6.2.1条:安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压。    是不是采用集中电源型的,从集中电 ...
890214 发表于 2011-7-26 05:09


能用到地面疏散指示灯具,是人员密集场所。用EPS佳,实现安全电压不难。
     
发表于 2011-7-26 10:09:59 | 显示全部楼层
关于GB7000.2-2008与GB17945-2010的关系问题
原《消防应急灯具》GB 17945-2000参考的IEC 598-2-22,现在已经升版为IEC 60598-2-22:2002,也就是《第2-22部分:特殊要求  应急照明灯具》GB 7000.2-2008(旧版GB 7000.2-1996,对应IEC 598-2-22:1990),但这次升版后的《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010不知何故却未引用新版的IEC 60598-2-22:2002(GB 7000.2-2008),造成局部有些脱节。

例如:
GB 7000.2-2008/IEC 60598-2-22:2002对应急照明灯具的一些要求,在GB 17945-2010中未得到反映,而消防应急照明灯具理应比应急照明灯具要求要高,至少是不低于其所有相关要求。

1) 应急电源和备用电源问题
GB 7000.2-2008/1、3.9、6.6等章节关于应急照明灯具的要求中都强调应急电源;
GB 17945-2010/6.3.5.1关于消防应急照明灯具的要求中明确可以采用备用供电电源,是否有些欠缺?

2) IP外壳问题
GB 7000.2-2008/12章节规定IP外壳分类高于IP20的应急照明灯具,应按第13章的规定进行相关试验,但并无规定说IP2X、IP1X甚至IP00不可使用;
GB 17945-2010/5.1关于消防应急照明灯具不应低于IP30的要求,理由是?
随举几个例子:
a. 地下汽车库,所见照明灯具全部开敞式,有一部分照明是兼作汽车库消防疏散照明的,难道不行?
b. 大、中型商店(商场)和地铁、轻轨、汽车客运站甚至飞机候机厅,绝大部分照明灯具采用开敞式,难道不能将敞开式灯具用于消防疏散照明?
c. 消防控制室和防排烟风机房、变配电所、电气用房、电气竖井、消防电梯机房的消防备用照明,照明灯具不允许采用开敞式灯具?

3) 故障问题
GB 7000.2-2008/6.3章节规定任一灯具的故障不应影响连接于相同电路中的其他灯具;
GB 17945-2010却无这样的严格规定。

4) 插座连接问题
GB 7000.2-2008/5.18、10.1章节灯具外部连接和内部连接使用插座有明确(内部连接使用插座——允许;外部连接使用插座——有条件允许);
GB 17945-2010却无规定,回避问题不能解决问题。

5) 耐热、耐火问题
GB 7000.2-2008/15章节规定应用GB 7000.1第13章及下述要求;
GB 17945-2010/6.17.5看似有规定:内部接线和外部接线应符合GB 7000.1-2007中第5章的要求。但是,第5章是提供了各种不同耐温的选择项,GB 17945-2010不作规定,难道是让大家按第5章任意选择吗(不可能!)?

6) 高温操作问题
GB 7000.2-2008/18章节规定环境温度70℃,应急灯具应能良好工作,至少应达到1/2额定工作时间;
GB 17945-2010似乎未见有此规定。

7) 显色指数(识别安全颜色)等问题
GB 7000.2-2008/16.4章节规定应急疏散照明灯具内光源的显色指数最小值Ra>40;
GB 17945-2010似乎也未见有此规定。

……
不一而足。
2011-01提出
2011-04再补
     
发表于 2012-6-12 17:40:25 | 显示全部楼层
关于GB7000.2-2008与GB17945-2010的关系问题
原《消防应急灯具》GB 17945-2000参考的IEC 598-2-22,现在已 ...
尺短寸长 发表于 2011-7-26 10:09



    尺真是专家
发表于 2012-6-14 14:55:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-14 15:00 编辑

回复 8# 尺短寸长


防止人在搬东西逃生的时候物件无意中戳入灯具内{:titter:}
发表于 2012-6-14 15:02:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-14 15:12 编辑

回复 5# 尺短寸长


1、目前地下汽车库车道上的消防疏散照明灯具,就实际安装使用且通过消防验收的,十之八九采用了敞开型荧光灯灯具。

我们地下 室装了防水防尘灯。。。。{:sweat:}
     
发表于 2012-6-14 15:40:11 | 显示全部楼层
回复 14# wgviing

wgviing 可以安心了。尺短还在纠结呢。

问下wgviing:
1、你们地下室装了防水防尘灯,是指消防疏散照明(地下汽车库车道上方的消防疏散照明灯具)吧?
2、你们做消防控制室和消防水泵房、防排烟风机房、变配电所、配电室、消防电梯机房的消防备用照明时,消防应急灯具也满足 IP30 了吗?