丙类生产厂房要不要设火灾自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-26 18:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jychen1 于 2011-7-27 18:10 编辑

昨天审图的来意见了:丙类生产厂房应设火灾自动报警系统,依据GB50116-98  第3.1.1

我做的丙类车间面积672平米,没设火灾报警。
我想按GB50016-2006第11.4.1回复,不设火灾报警,不知可以不?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 是GB50016-2006。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-26 20:15:13 | 显示全部楼层
我想,这个博客可以给你启示:
http://blog.zhulong.com/u/254477/detail4315855.htm
发表于 2011-7-26 20:37:11 | 显示全部楼层
《火规》附录,是建议设火灾探测器。有资料说高大厂房装设一般探测器效果不好,推荐用吸气式探测器。
     
发表于 2011-7-27 08:26:20 | 显示全部楼层
关于火灾报警系统设置的场所规定:http://blog.zhulong.com/u/254477/detail4313526.htm

个人观点,仅供参考。
发表于 2011-7-27 16:07:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 sddz2000 于 2011-7-27 16:52 编辑

可以不设,山东某地消防局解释设不设按新《建规》规定,怎么设按《火规》执行。
不过你的答复有问题,应该按GB50016-2006第11.4.1这一条回复,不能按某一款回复

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 是GB50016-2006。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-27 16:38:27 | 显示全部楼层
可以不设,山东某地消防局解释设不设按新《建规》规定,怎么设按《火规》执行。
不过你的答复有问题,应该按GB50160-2006第11.4.1这一款回复,不能按某一条回复sddz2000 发表于 2011-7-27 16:07


目前上海消防局的解释同“山东某地消防局解释”,现今上海审图机构审图尺度也如是。

楼上兄弟,不是“应该按GB50160-2006。。。”而是“应该按GB50016-2006。。。”。

关键楼主所言的“丙类生产厂房”必须不存在GB50016-2006第11.4.1条第1、3 、11款“应设置火灾自动报警系统”的场所,且当地消防部门和业主也没有明确要求该丙类生产厂房“应设置火灾自动报警系统”。。。。。。那么,从满足规范层面,审图提出该要求,似乎依据不足。

有些地方以GB50116-98表3.1.1作为是否应设置FAS的标准,如果当地的质监、消防、审图机构达成一致意见(应该有书面规定才是),成为了当地规定(高于GB50016-2006要求),当然是可以的,设计人员自然应遵守了。
     
 楼主| 发表于 2011-7-27 18:08:32 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我确实写错了。
谢谢各位了。
     
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:39:50 | 显示全部楼层
另一个问题请教:丙类车间或仓库的灯具开关和插座是否应该用密闭型的?
     
发表于 2011-7-28 08:16:43 | 显示全部楼层
另一个问题请教:丙类车间或仓库的灯具开关和插座是否应该用密闭型的?
jychen1 发表于 2011-7-27 16:39



    参照GB50058-92火灾危险场所的电气设备安装要求。
     
发表于 2011-7-28 11:14:44 | 显示全部楼层
丙类车间或仓库一般不用密闭灯具的。
     
发表于 2012-1-5 11:12:45 | 显示全部楼层
生产火灾危险分类为丙类厂房,当任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000 m2。只有在明确规定该厂房不属制鞋、制衣、玩具等丙类厂房时,方可不设置火灾自动报警系统。
发表于 2014-11-3 09:43:13 | 显示全部楼层
关于厂房设不设FAS的事确实很纠结
     
发表于 2014-11-3 10:07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-11-3 10:10 编辑

我正在做一个丙类厂房,不属制鞋、制衣、玩具等,有喷淋,我设置了消防报警。依据是新建规。
新建规比以前有很多改进。
不过感觉在高层厂房上,新建规有盲点,以后再聊。