账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8849|回复: 9

[求助] 人防地下室,线路问题?

[复制链接]
发表于 2011-7-28 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人防地下室,坡道集水坑的水泵控制箱设在清洁区,控制箱至水泵的线路要从人防区穿非人防,可以埋地敷设吗?如果可以,需要如何处理?是否和穿墙管一样,做防护密闭处理,加密闭肋。
 楼主| 发表于 2011-7-28 12:08:52 | 显示全部楼层
行不行呀。。。
     
发表于 2011-7-28 12:24:27 | 显示全部楼层
没做过人防工程。
猜。我觉得可以,密闭的措施也得做好。
安全啊。
发表于 2011-7-28 12:42:42 | 显示全部楼层
坡道集水坑集的是哪里的水?清洁区还是染毒区?
控制箱应该放在集水坑的旁边,最好不要跨区。
管子穿越做防护密闭处理,加密闭肋。
 楼主| 发表于 2011-7-28 17:03:11 | 显示全部楼层

水专业说是平时集雨水,战时集冲洗墙面的污水,都属于染毒区的水,坑设于染毒区
 楼主| 发表于 2011-7-28 17:27:27 | 显示全部楼层
规范中,GB50038-2005  第7.3.5条“......必须设置就地控制装置、就地解除集中控制和控制的装置”。
第7.3.6条 “对染毒区内需要检测和控制的设备,除应就地检测、控制外,还应在清洁区实现检测、控制。”
控制箱就地设置,设于染毒区,可以实现就地控制,那清洁区内如何实现检测和控制呢?
发表于 2011-7-28 19:05:39 | 显示全部楼层
水泵控制箱放到坑旁边,谁让你跨区了?
发表于 2011-7-28 19:09:07 | 显示全部楼层
水泵控制箱有自动和手动两种方式,水泵控制箱平时放到自动状态,水满了就会自动启泵,不需要清洁区内管理。
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:46:47 | 显示全部楼层
如果战时的集水坑设于密闭通道内或者通向前室的楼梯间内,也同样都是就近设置于水泵处吗?
发表于 2011-8-1 15:11:06 | 显示全部楼层
污水是不能穿越染毒区和洁净区的。
给染毒区用的水泵在染毒区,给洁净区用的水泵在洁净区。
污水泵自动运行不属于人工检测控制的的设备吧。
图集上的污水泵也没有设置远动控制开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则