这个话题有意思啊,参与下。
以现在感烟探测器的产品性能、现在汽车尾气的排放、现在车库的设计条件来说,具有通风的车库采用感烟没有什么问题,其实汽车防火规范也许可。而且我个人认为采用感烟比感温好。
为何多年来形成温感定式?我无法考证。为何各地审图均会啰嗦?我也无法考证。
本单位图纸也一直采用温感(当然是为了避免啰嗦),但是去年审图遇到十分有意思的一件事。
图审意见:
地下车库采用感温探测器,无法满足JGJ16-2008第13.4.6条规定: 1)排烟阀、送风口宜由其所在排烟分区内设置的感烟探测器的联动信号控制开启;2)排烟阀动作后应启动相关的排烟风机......
其实我当时一阵窃喜,(这个真的愿意改图,以后准备也全用烟感)莫非遇到高人了?看了下审图人姓名,虽然这不是消防部门图审意见,但知道此人一直也是我们消防部门常聘专家。又是一阵窃喜啊,难道我们要先行突破定式了?